ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
|
應該還是接近開關的問題,我們以前也有這種問題。剛開始也是接近開關(歐姆龍的)故障不過這個已經用了十幾年了故障時情由可源。正好當時買了一批山寨的國產接近開關,換上去可以用但是撐個一天又壞了,總共三天壞了3了,最后還是把庫房翻了個遍終于讓我找到一個歐姆龍的接近開關換上去到現在也還正常在使用。我們用的是三線制,祝你好運了。估計是國產的動作次數經不起考驗。。。。! |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
|
1.可以將感應開關感應距離調近些,這樣通過電流大些,中間繼電器建議選品牌質量好些的,不要選山寨歐姆龍。 2.可以選擇常閉的,這樣感應時狀態變成常開中間繼電器不工作,不會造成電流不穩定而燒壞感應開關和繼電器。再原有電路上更換可加一套中間繼電器進行轉換。 |
---|---|
|
luoguangzhi
級別: 探索解密
|
接近開關過載了吧 中繼選小點 或接近開關選用三線的吧 |
---|---|
|
lidongdong
級別: 論壇先鋒
|
我們廠一臺機器.我用的就是35塊一個的.用了幾個月了 也沒說有什么問題.. 個人覺得還是線路控制問題.. |
|
---|---|---|
|
追風戰士
級別: 探索解密
|
你應該換成限位開關會好點。 |
---|---|
|
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
|
質量太差,換一個好一點的就可以了 |
|
---|---|---|
|
9981
級別: 略有小成
|
把接近開關接到PLC上,再由PLC控制中間繼電器,應該就沒事了。 |
---|---|
|