bstyxg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2016-08-23
查看bstyxg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-13 11:54
伺服參數被別人誤改動,還不知是那個參數。伺服只有前進沒有后退。是那個參數被改了?
zhanggobo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 298 點
下載積分: 746 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-10-02
最后登錄: 2024-11-20
查看zhanggobo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-13 11:58
看看脈沖形式,運轉方向設定有關的參數
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-13 11:59
最有可能的是選擇CW/CCW 和脈沖+方向的這個參數被更改了。
QQ:569456723
wmy1124
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 111 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-06-28
最后登錄: 2012-10-10
查看wmy1124的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-13 14:20
可能是pause脈沖和sign方向脈沖被改了。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-13 17:54
2樓正解
自動化單機,生產線,項目編程調試!
bstyxg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2016-08-23
查看bstyxg的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-17 08:39
問題在參數41被改動,由0111變?011了。