樓主  發表于: 2012-07-16 19:02
各位師傅請大家指點指點我下!3
    我公司有一臺設備更具客戶要求輸入為兩相220V的電源的于是我就買了一臺200V單相輸入200V三相輸出的變頻器來控制電機 電機是星型接法輸入為380V
于是我把它改為三角型接法 變頻器與電機的功率是匹配的 在運行的時候發現有下面的問題:
   1、電機的力矩好像變小了 我用電機帶油泵 變頻器啟動時壓力始終不上去(直接接380v 電壓 星型連接 壓力能上去 )
      2、我后來把變頻器換大一級 把頻率改為30HZ是 壓力能上去 用和電機功率相等的變頻器卻不行
   3、按上述的現象 我公司還有一臺出口設備輸入為三相220v 我也是加變頻器 是不是也要超額匹配 或者更換大電機
求師傅幫我解惑!謝謝!!
老魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 314 點
下載積分: 1528 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2012-04-28
最后登錄: 2024-12-19
查看老魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-16 21:23
我是把它改成三角形的 可是感覺1.5KW配1.5KW 力矩就不夠了!
liulungao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 229 點
下載積分: 8363 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2019-05-13
查看liulungao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-16 22:44
你把變頻器的頻率加  60HZ   看一下油壓上升沒?    你還要把電機 改成:三角形接法。     不改電機接法,還一種是把變頻器輸出電壓 設置380V  就好了。
老魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 314 點
下載積分: 1528 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2012-04-28
最后登錄: 2024-12-19
查看老魚的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-16 22:52
改到60HZ油壓上不去的,問了一位老師他說可能我的變頻器有電流限幅功能,可能改電流限制相關參數,我明天去改改試試!
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-17 20:59
單相輸入,三相220是對的,電機改三角必須的,不過變頻器的功率最起碼要比電機大一個檔
cgl0215
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 110 點
下載積分: 560 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2013-12-21
查看cgl0215的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-20 01:13
3樓  發表于: 4天前
只看該作者 | 小 中 大 你把變頻器的頻率加  60HZ   看一下油壓上升沒?    你還要把電機 改成:三角形接法。     不改電機接法,還一種是把變頻器輸出電壓 設置380V  就好了。----------------變頻器設置輸出380?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-20 08:28
引用
引用第6樓cgl0215于2012-07-20 01:13發表的  :
3樓  發表于: 4天前
只看該作者 | 小 中 大 你把變頻器的頻率加  60HZ   看一下油壓上升沒?    你還要把電機 改成:三角形接法。     不改電機接法,還一種是把變頻器輸出電壓 設置380V  就好了。----------------變頻器設置輸出380?



設置不了,不過有些變頻器可以220入380出
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-07-20 09:08
一個不想最多說的問題。
你為什么要改電機接法?
1)首先單相變頻器是為了滿足在沒有三相電源的場所(我的理解,設備系統供電只有單相)而需要驅動三相電機而設置的。不然就直接采用三相輸入變頻器,變頻器大家都知道是ac--dc--ac的過程,實際上單相變頻器就是利用了這個特性,考慮到大功率整流模塊及電源濾波的容量,所以一般在7.5kw以下功率。
2)基于上述原理,單相變頻器輸出實際上已經與輸入無大關聯。所以電機你就按電機銘牌上面要求連接。
與上述無關的問題還有“npn”、“pnp”、“源型”、“漏型”,我總感覺大家一直在討論,實際上這個問題就是你以什么為主的問題,以plc模塊側還是傳感器側。
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-07-20 13:34
我覺得樓上說的可以試下,前面說的都沒什么意義。
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-07-20 13:45
使用單相變頻器電機必須改為三角形接法,要不然沒力。根據電機功率配一樣大小的變頻器完全可以,請檢查參數是否正確,力矩設定大一點看看,換一個一樣的變頻器試試。
自學
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-07-20 21:29
引用
引用第3樓liulungao于2012-07-16 22:44發表的  :
你把變頻器的頻率加  60HZ   看一下油壓上升沒?    你還要把電機 改成:三角形接法。     不改電機接法,還一種是把變頻器輸出電壓 設置380V  就好了。

牛B人啊   輸入220的變頻器輸出可以設定380
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看下大雨的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-07-21 21:35
樓主別忽略了油泵的額定轉速,葉片油泵的額定轉速超太多反而達不到設計壓力的。變頻器同樣功率應該沒問題的。
  • «