• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-11-28 10:21
圖片:
可以再給繼電器加一個泄放電路。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-11-28 10:23
圖片:
圖片:
通過三極管取反電路,可驅動負載。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-11-28 15:24
圖片:
把負載放在發射極
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-11-28 15:27
圖片:
把取反后的結果連接到PLC的輸入端
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-11-28 16:28
圖片:
用較小電壓通過三極管給PLC輸入信號
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-11-28 16:30
圖片:
用較小電壓通過三極管和繼電器轉換給PLC輸入信號-PLC為無源輸入型
飛仔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 271 點
下載積分: 534 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-09-04
查看飛仔的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-12-06 22:54
謝謝了很好
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-12-07 09:31
個人觀點供樓主參考;
你的保護二極管(浪誦吸收)應該把負極連接到VCC上面。至于樓主描述的用低電壓控制plc方法可以,只是在實際使用中可能存在干擾問題,因為實際工作現場,動力線錯綜復雜的布局難免影響到你這樣的輸入方式。
就像我們經常使用的模擬量輸入的選擇一樣,首選是數字量,其次是電流型,最后是電壓型。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go