樓主  發表于: 2012-12-30 09:55
請問各位大俠QD70/75定位模塊緩沖存儲器的地址在PLC中怎么讀寫它的參數呀!手冊中沒有標明那些U*/G*,這是什么意思呀?而且我看別人的程序中有M10000以上的中繼器地址。這是怎么回事呀。請教各位大俠們。
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-30 12:12
你看手冊上表明的G多少就是了,U*表示的是定位模塊的初始地址,G*表示的是緩沖器。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-08-24
查看何工控學的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-30 12:28
U*是定位模塊在PLC中的模塊號嗎?跟FX系列中的第幾塊模塊,G*表示緩沖器。是這樣的嗎
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-30 23:53
引用
引用第2樓何工控學于2012-12-30 12:28發表的  :
U*是定位模塊在PLC中的模塊號嗎?跟FX系列中的第幾塊模塊,G*表示緩沖器。是這樣的嗎

U*不是模塊號,是模塊的I/O起始地址。QD75好像是取I/O地址的后兩位。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-08-24
查看何工控學的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-04 13:12
U*是模塊的I\O起始地址,也就是說如果模塊裝在PLC基板的第0#槽內就是以U0代表,那么第1#呢如果第0#占了32點那么QD70的U就是U2了,請問一下這個手冊上面有沒有講呀?我好像沒有手到呢!謝謝各位的幫助!!!!!!!!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3435 個
工控威望: 20971 點
下載積分: 25383 分
在線時間: 1744(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-21
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-10 14:17
定位模塊手冊15章
自動化單機,生產線,項目編程調試!
蘇杰鵬
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 567 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-05-05
最后登錄: 2014-01-19
查看蘇杰鵬的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-07-25 05:07
U*是模塊的I\O起始地址,也就是說如果模塊裝在PLC基板的第0#槽內就是以U0代表,那么第1#呢如果第0#占了32點那么QD70的U就是U2了,


這說法正確嗎