使用三菱FX1NPLC
使用PLSY和PWM指令驅動伺服時,如果占空比都設為50%有什么區別?
yyqwxl
承接各種非標設備程序設計,網址:http://yangyon
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 1736 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2021-11-27
查看yyqwxl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-14 17:58
可以理解為一個周期內高低電平的時間比。
kissstar
趁年輕
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 670 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2024-10-28
查看kissstar的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-18 14:29
這個肯定曉得 我想知道兩個指令都是使用50%占空比時 驅動伺服 有什么區別
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-19 08:19
你找個示波器測試下不就行了,這個問題問的一點意思一也沒有
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
kissstar
趁年輕
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 670 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2024-10-28
查看kissstar的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-21 11:45
這邊設施簡陋,還請直言!不知有這樣驅動過伺服的高手在?
threemissyou
threemissyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 198 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-06-12
最后登錄: 2024-07-31
查看threemissyou的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-22 22:26
pwm有最高頻率的,是調制解調用的
dudafei
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 1618 點
下載積分: 1775 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2012-09-08
最后登錄: 2021-05-15
查看dudafei的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-24 22:54
PLSY是指把脈沖個數確定,在一定周期輸出,但PWM是指的一個脈沖寬度和脈沖周期,
jxycomliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1238 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2013-03-05
查看jxycomliu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-26 09:37
PLSY是靠脈沖個數來確定步進或伺服走的距離,靠周期來決定走的速度快和慢,PWM指令通過調整脈沖寬度來改變走的快和慢
kissstar
趁年輕
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 670 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2024-10-28
查看kissstar的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-01-29 15:38
引用
引用第7樓jxycomliu于2013-01-26 09:37發表的  :
PLSY是靠脈沖個數來確定步進或伺服走的距離,靠周期來決定走的速度快和慢,PWM指令通過調整脈沖寬度來改變走的快和慢

這樣的話伺服的速度就在額定轉速的0~100%調節?并且PWM指令無法進行伺服的位置控制了?
科技改變未來
知識就是讓你禿頭的力量
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 758 點
下載積分: 10387 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2024-11-06
查看科技改變未來的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-02-28 05:28
PLSY指令的頻率要比PWM指令的頻率高 PWM指令的脈沖最高頻率只有500赫茲  而PLSY可以達到幾十K赫茲
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64438 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-22
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-02-28 11:26
PLSY是指把脈沖個數確定,在一定周期輸出,但PWM是指的一個脈沖寬度和脈沖周期
niuxj1620
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 182 點
下載積分: 2042 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-10-20
最后登錄: 2023-01-19
查看niuxj1620的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-02-28 19:50
學習中,伺服的在接觸中
  • «