變頻器開始運行時,紫外線燈管就不工作了(變頻器采用西門子V20的控制 3KW的立式水泵做流量PID控制,紫外線燈管用的是 和變頻器 一個柜子里的電源,變頻器剛要開的時候紫外線燈管就滅了,柜子里還有一臺5.5KW的水泵是直接啟動的,這臺泵工作 紫外燈不受影響。請問這是什么原因?需要怎么做才能使紫外線 燈不受影響?)
暗夜幽靈
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 154 點
下載積分: 32705 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-08-27
最后登錄: 2019-08-09
查看暗夜幽靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-01 06:42
估計你柜子里裝有plc的,改一下程序就行了
zhaolg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 219 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-03-12
最后登錄: 2024-11-05
查看zhaolg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-01 06:51
不是程序的問題,自動化是我做的,就是用控制柜的總的電源接到紫外線上,只要變頻器已啟動紫外燈就滅了,
lybsjd
lybsjd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2023-09-05
查看lybsjd的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-02-01 06:57
紫外線燈管,加個隔離變壓器看看行不行。純粹個人意見。
lybsjd
lybsjd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2023-09-05
查看lybsjd的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-02-01 06:58
呵呵,一看,搞這個的都起來的真早。
zhaolg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 219 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-03-12
最后登錄: 2024-11-05
查看zhaolg的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-02-01 07:00
睡不著。
zhaolg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 219 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-03-12
最后登錄: 2024-11-05
查看zhaolg的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-02-01 07:02
謝謝!昨天咨詢賣紫外線的,也是說加一個穩壓器之類的
chsh1970
差不多先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 162 點
下載積分: 4915 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-11-12
查看chsh1970的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-02-01 07:53
變頻器干擾,另找個電源吧!。。。
356931759
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 157 點
下載積分: 595 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-01-26
最后登錄: 2013-05-15
查看356931759的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-02-01 08:18
你的紫外線不是220V的嗎 ?用220的就沒什么事了
g18363393722
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 634 點
下載積分: 3337 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2014-01-26
查看g18363393722的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-02-01 08:25
是變頻器的線路干擾,變頻器上如果有輸入輸出電抗器就不會出現這種問題,要不就在紫外線燈電源上按一個隔離電源;
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-02-01 08:37
是不是諧波影響啊哈哈我沒遇見過猜的
大家好才是真的好
auto_world
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 577 點
下載積分: 664 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2019-04-21
查看auto_world的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-02-01 11:03
變頻器加輸入電抗器。。
  • «