今天工廠帶漏電的開關全部跳閘了,不帶漏電開關的又正常工作(包括三相電機都還正常轉,那就不是斷相),等打上開關又可以正常工作。40幾臺機器120個漏電開關全部跳閘。真暈,搞電7   8年第一次見到。    求解答
等待黎明
科技成就世界,技術成就未來。大家來來共同探討,才能有技術的未
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 130 點
下載積分: 3654 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-07-04
查看等待黎明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-06 20:36
      漏電開關是對地,斷路器是負載電流,漏電開關跳閘是什么原因,知道原理你就明白
cclgk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 158 點
下載積分: 709 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-07-03
最后登錄: 2022-08-01
查看cclgk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-06 20:44
問題是有這么多機器都同時的。  
heyue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 308 點
下載積分: 10692 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2019-03-23
查看heyue的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-06 21:49
所有機器的接地都接在了一起嗎
ziji2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 293 點
下載積分: 24113 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2024-07-22
查看ziji2009的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-07 10:40
總零線或是地線有問題
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-07 10:51
一般機器上不使用漏電開關的,建議換短路器。否則有變頻器的話漏電開關合上就跳。
15061004556
天宮-號
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 860 點
下載積分: 8781 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2024-03-23
查看15061004556的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-07 11:10
頂上面的。一般機器上不使用漏電開關的,建議換短路器。接地連在一起,一臺出問題全部都形成回路,樓主你想想,不跳都難。
維修電工
maio123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 1130 點
下載積分: 8598 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2016-04-12
查看maio123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-06-07 11:27
查一下你的地線各零線是否在漏電開關前短路
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3437 個
工控威望: 20973 點
下載積分: 25477 分
在線時間: 1745(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-24
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-06-07 11:53
工業用斷路器,照明和移動工具的插座用漏電開關

漏電開關全跳4樓 7樓己提示你了!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
cclgk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 158 點
下載積分: 709 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-07-03
最后登錄: 2022-08-01
查看cclgk的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-06-07 20:03
謝謝各位的解答,機器正常在用就讓他先用了。
huhaiming
上海
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 590 點
下載積分: 11623 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2021-09-25
查看huhaiming的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-06-07 21:47
設備上用漏電開關很少
六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-07-03
查看六度心寒的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-06-07 22:51
按照安監局的要求是一機一漏電開關,三次側漏電保護!去年我們整改就是每臺設備加裝漏電保護開關!全部跳基本上是不可能的,即使有設備出現漏電也不會全部跳的,你的說的我沒遇到過!一般是三次側跳、二次側跟著跳有可能,如果都是三次側跳是不可能的!