樓主  發表于: 2013-06-15 20:02
     我們公司的一臺設備的三菱plc在便用過程中,輸入端由于線路出現問題,串入了一百多伏的交流電。把幾個輸入點燒壞,后來更改了程序輸入點處理了故障。沒有過幾個天那幾個燒壞的點又好了。我也是剛入行的新人。想請問一下各位前輩這個是怎么回事。那幾個點還能用多久。謝謝
[ 此帖被heyouming在2013-06-15 20:17重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9661 個
工控威望: 8546 點
下載積分: 16705 分
在線時間: 5321(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-13
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-15 20:31
能用多久真說不好。
每個輸入點在線路板上一般有一個電阻,有時會被燒壞。
如果再壞你檢測一下那個電阻。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-15 21:00
燒壞了,又好了,不會吧?
danguliuxin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 800 點
下載積分: 6329 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2012-12-02
最后登錄: 2023-08-16
查看danguliuxin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-15 21:00
請教輸出點LED燈亮但沒輸出怎么處理。先在此謝謝各位的指教
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 5989 點
下載積分: 1639 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-11-12
查看huiming的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-15 21:59
fx5u.taobao.com
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69389 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-15 22:03
回4樓:輸出點LED燈亮沒輸出,是繼電器觸點燒壞了,可以更改輸出點,或外接繼電器。