路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-07-20
查看路龍遠的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2012-03-23 21:44
引用
引用第2樓suuy79于2012-03-19 23:12發表的  :
分析:
1、有一相的線電壓和相電壓都有問題,零線出問題的可能性不大。
2、又送電后又正常,如果該正常時指滿負荷正常的話,變壓器出問題的可能性也可排除。
3、因此:
3.1  該相存在虛接情況,包括開關、接頭等
.......
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2012-03-23 21:48
90%該相存在虛接情況,包括開關、接頭等
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 489 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2015-12-13
查看huhu的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2012-03-25 22:22
如果你的感應負載的話,那就是斷相了
  • «