田遠成
級別: 略有小成
![]() |
絕對位置系統在斷電后,編碼器會記錄位置值,但是如果斷電后人為將軸轉動離開關機前的角度,然后再開機,系統是否會發現當前位置不是關機前位置而會讓伺服轉動? |
---|---|
|
xuyifu
級別: 略有小成
![]() |
不會,絕對位置控制都會設置一個原點,并且在開機以前都會要回原點,不然就像你說的人為的改變了機械位置再去運行就亂了。 |
---|---|
|
gaokunjian
級別: 略有小成
![]() |
絕對位置編碼器不是通常的增量式編碼器,可以理解成一個機械式千分表,馬達轉到不同的位置千分表有會指示不同的位置,即使斷電了,馬達被轉動過后編碼器位置也會跟著動,等下次上電后編碼器會把現在的位置告訴驅動器,這就是絕對位置編碼器。 而普通增量式編碼器位置值是累加上去的,數值保存在寄存器里,一旦斷電后被動過寄存器值和位置就不對應了。 |
---|---|
|
田遠成
級別: 略有小成
![]() |
可是絕對位置系統只要伺服電池不掉電,開機時系統向伺服讀取當前位置,如果沒丟失原點,是可以不用回原點的啊 |
---|---|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
![]() |
斷電后由電池保存編碼器實際位置,如果人為轉動了也能記錄下來 每次上電后需要讀取下編碼器保存的位置信息就行了 |
---|---|
|
田遠成
級別: 略有小成
![]() |
理論上是這樣,可是現實維修中有時碰到開機后未做任何軸移動,卻出現伺服誤差過大的報警 |
---|---|
|
接近開關廠家
www.gerfk.com
級別: 略有小成
![]() |
我也來學點,順便混個熟 ![]() |
|
---|---|---|
|