  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-21 20:17
圖片:
大家請看  如果運行的過程中低壓PL 斷開的話, KT3斷電,導致KT3 延時斷開點 立即復位,這故障燈就會閃一下后滅掉,

故障燈就不能指示故障,求達人教我如何改,越簡單的辦法越好

我想了一個下午都沒想出辦法來
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 20:19
圖片:
放個清晰點的圖
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-21 20:20
還有這個。。。。。。。。。。。。。
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-21 20:22
圖片:
我覺得 應該這張圖上加點什么
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-21 20:24
PL斷開 KA就斷電  然后后面控制回路就斷開了  KT3  也就斷電了,  設置KT3 是為了防止啟動時候低油壓 而導致無法啟動, 所以設置了這么個延時點
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-21 20:25
暈!自己老了連圖也看不清了。
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-21 20:50
要看KA1為什么動作!可在YE上并一個繼電器,利用這繼電器另開一路并自鎖報警,并斷開要保護的電路。
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-09-17
查看sylgq的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-21 20:53
故障指示燈的KA1點應為常閉點
工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-03-21 20:57
感覺圖沒錯,PL應該是壓力繼電器上限,應該是常開點。油壓打不起來報警。
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-03-21 22:44
剛用PLC軟件模擬了一下,6樓正解,簡單明了,原電路設計有問題
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-03-22 18:50
出現故障后,由于KT3延時斷開點復位,KA1 又得電,YE上的KA1閉點 又斷開啊   并聯一個繼電器是起不了作用的
小東
感謝工控,我終于把西門子給安裝好了。。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1107 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-12-13
最后登錄: 2015-08-05
查看小東的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-03-22 20:36
你是想在低油壓的時候報警?為什么在會有兩個KA3的??而且運行中繼和停止中繼好像都是KA3.
[ 此帖被小東在2012-03-22 20:56重新編輯 ]
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go