  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 613 個
工控威望: 3322 點
下載積分: 68836 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-09-21
查看西歐工控的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-03-22 20:43
KA1加個自保持,串一常閉按扭做為報警確認,
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-03-22 21:32
把整個圖紙拿出來,看看。
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-03-22 22:47
把控制線L0 ,KA1前面加個YE并聯的繼電器的常閉點,用來切斷整個電源,這個電路很簡單的就實現,你自己多想想
奮斗人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-03-22 23:38
junyinzh2010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1568 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2016-10-06
查看junyinzh2010的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-03-23 00:11
都有才,我學習了!
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-03-23 19:54
六樓說的有道理
給我一根杠桿,一個支點
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-03-24 22:25
14樓  故障只需要停機,并不需要斷電,因為空壓機需要排污
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-03-24 22:28
圖片:
還有  OFF 接點 下面的不是KA3 應該是時間繼電器KT2  用于于高壓力停機的
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2012-03-24 22:29
圖片:
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2012-03-24 22:30
圖片:
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2012-03-24 22:35
大家請看,在手動情況下,一旦壓力高了  PH(高油壓)就會斷開,KA1 就斷電,后面的控制回路就斷電,導致KT3斷電,  KT3延時斷開點復位,而壓力下降的很快,即PH很快復位,這是KA1又得電, 結果就導致 故障燈不能只是故障(只閃一下)

求教 如何解決這種問題  
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go