zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-24 15:22
請問各位師付們:
    伺服放大器更換電池時,把絕對值的電氣原點丟失了,放大器一上電就報警。請問絕對值的電氣原點歸零應該怎么操作?具體的操作步驟、、、、、、謝謝大家!
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
xuemingyue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 292 點
下載積分: 2308 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2024-01-11
查看xuemingyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-25 14:31
在保證操作安全的前提下,手動機器到實際原點位置,然后想辦法使得程序上的數值和原點位置數值一致就可以了。一般設備上一個帶有回原點按鈕功能的
yibin5u
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yibin5u的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-25 19:47
報25的話  多關幾次電就好了啊
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-26 09:24
引用
引用第1樓xuemingyue于2012-03-25 14:31發表的  :
在保證操作安全的前提下,手動機器到實際原點位置,然后想辦法使得程序上的數值和原點位置數值一致就可以了。一般設備上一個帶有回原點按鈕功能的

請問下這位師付:手動機械到達實際原位置后,如果程序中沒有原點回歸的話,我是否可以加一段原點回歸程序呢?
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-26 09:26
引用
引用第2樓yibin5u于2012-03-25 19:47發表的  :
報25的話  多關幾次電就好了啊



絕對值的電氣原點數據丟失了,關幾次電還是不行。一定要重新建立電氣原點位置才行,否則伺服找不到電氣原點將不會動作。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 4555 點
下載積分: 7536 分
在線時間: 671(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-08
查看dmh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-26 10:31
引用
引用第3樓zsh340于2012-03-26 09:24發表的  :

請問下這位師付:手動機械到達實際原位置后,如果程序中沒有原點回歸的話,我是否可以加一段原點回歸程序呢?

手動原點回歸程序是必須需要的,在PLC里有【CH2 (Y4,Y5) 脈沖的當前值〈Low word〉】----臺達PLC,這就是記錄脈沖的當前值。手動把機器移到實際原點位置,【DMOV K0 D1375】那么這個位置就是電氣原點
不斷向前