jiaglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 262 點
下載積分: 2399 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2011-10-30
最后登錄: 2024-09-10
查看jiaglong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-25 15:35
  一臺設備用的絕對編碼器,分辨率是256位的,檢測主電機的轉動角度,主電機轉動一圈,編碼器轉一周。
檢測角度均已實現,正常開機只是正轉,但是人手搖的時候會反轉,此時也會引起部分角度控制的機械機構動作。如何實現?
我開始的思路是實時檢測角度變化,通過掃描周期的變更,進行兩個角度的差值跟零比較,判斷正反轉。后來在機械上實驗不行。而且實時角度在260-0度時,是正轉,此時做減法會判為反轉。程序截圖。
希望高手可以指點一下。
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-25 16:04
用AB兩相的相位差就能判斷
樓主留言:
是絕對式的,不是增量式的啊。沒有AB相,要是有AB相怎么可以判斷呢
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2467 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-09-19
查看5921338的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-25 21:14
你確定你用的是絕對值編碼器而不是增量式編碼器
樓主留言:
是絕對式的,機器斷電人手搖后要記憶斷電位置。不能使用增量式的
自學
jiaglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 262 點
下載積分: 2399 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2011-10-30
最后登錄: 2024-09-10
查看jiaglong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-26 11:35
是絕對式的,因為機器斷電要記憶位置的。