• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
李想
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 530 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2012-03-27 17:07
會燒的
liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2012-03-27 22:18
輸入點不能接200V的電壓,會燒壞板。
liuchangqing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 318 點
下載積分: 974 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2011-10-29
最后登錄: 2024-11-05
查看liuchangqing的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2012-03-27 22:26
一般PLC輸入端不能接200伏電壓
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2012-03-28 09:15
極有可能燒掉
給我一根杠桿,一個支點
程元乾
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-01-29
最后登錄: 2023-11-09
查看程元乾的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2012-03-28 13:41
歐姆龍有一款是220付輸入的,呵呵
hahahaha
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2012-03-28 20:41
增長知識。
hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1295 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-11-05
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2012-03-28 22:00
一定會燒壞,除非輸出點的開關或磁感開關沒有接通。
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 613 個
工控威望: 3322 點
下載積分: 70056 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-11-09
查看西歐工控的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2012-03-28 22:04
肯定是不行的
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-10
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2012-03-29 09:16
如果只接了一根火線,和零線沒形成回路,問題不大,如果還接了零線,那就恭喜了,光耦,電阻肯定掛掉。
lijinhuaok
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 220 點
下載積分: 839 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2012-03-30 10:08
會燒輸入點吧,前兩天我們公司一臺設備,機床防護插搞到水,就燒了三菱PIC的一個輸入點。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go