scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-12 20:11
在三菱溫控模塊(FX2N-4AD-PT)PID調節的時候,是不是必須要用PWM脈寬調制指令啊,可是PWM輸出值必須是Y0和Y1,如果有4組輸出的話,那豈不是實現不了
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-12 20:20
對PLC的輸出類型是不是有要求呀,繼電器的能用嗎
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
qwert001100
今天工作不努力,明天努力找工作!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 250 點
下載積分: 8028 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2008-06-25
最后登錄: 2023-12-29
查看qwert001100的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-12 23:07
建議看一下PLC手冊的PID指令中的例程,PWM指令不需要用。
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 641 點
下載積分: 2273 分
在線時間: 1805(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-09-19
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-13 07:40
FX2N-4AD-PT是一個4路將PT100熱電阻信號轉換成12位數據的三菱特殊AD模塊,通過PID調節方式控制時沒有必須要非用PWM指令,PWM指令一般是控制位元件,比如繼電器。你也可以在后面加一個DA模塊(比如FX2N-4DA)這樣就可以再控制4路模擬量了。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 641 點
下載積分: 2273 分
在線時間: 1805(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-09-19
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-13 07:44
由于我不知道你的控制方式,我不好給你具體的建議。如果你能將你的方案告訴我,我會給你一個滿意的結果。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控