樓主  發表于: 2014-07-31 11:47
我公司新建廠房,現在有個問題。在變壓器房有個總開關,車間有個總開關,為什么總是跳變壓器房的空氣開關,而車間電柜的開關不調呢?哪位大俠幫助解決!
David
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7853 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-08-08
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-31 12:10
如果空開配置合理的話,那就是變電所到車間的線路有問題。用搖表測一下線路絕緣。很可能線路破損對地放電引起的。
陸海洋
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 208 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2014-06-14
最后登錄: 2023-04-11
查看陸海洋的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-31 12:37
要看看車間的空開是不是比配電室的大要是車間的小那就是配電室到車間的線路有對地短路或者是有相間短路的
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 715 點
下載積分: 5273 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-14
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-31 13:34
兩者皆為漏電型空開?兩者額定電流不一?如一或前大則如樓上各位大俠說的檢查一下了
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
lijiyou
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 740 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-07-31
最后登錄: 2018-11-23
查看lijiyou的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-31 13:52
開關的漏電電流大小,再判斷
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-09-13
查看iujfang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-31 15:20
可能是脫扣等級不同,仔細查看斷路器參數
xiaogan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 102 點
下載積分: 2601 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2014-11-06
查看xiaogan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-07-31 18:12
上級變壓器房的總開關定值調大。
lxm5800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 195 點
下載積分: 11754 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2013-06-13
最后登錄: 2020-07-31
查看lxm5800的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-07-31 20:23
兩個斷路器具體型號是多少
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-08-28
查看liwenbin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-07-31 21:36
額定值是一樣的,也有這種情況,車間情況環境 溫度  一幫空開跳閘和溫度也有一些關系吧。

檢查空開溫度  不能超過65度。 否則很容易跳閘。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-07-31 22:04
如果總開關和車間開關型號容量都是一樣的;那么肯定先跳總開關;
真誠到永遠
yt2396951
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 204 點
下載積分: 11949 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2024-09-19
查看yt2396951的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-08-01 14:32
開關型號一樣,級別不一樣,有高級和普通等差別。
小陳故事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 205 點
下載積分: 12489 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2022-02-10
查看小陳故事的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-08-01 21:11
檢查實際負荷,確認變壓器側的開關是否合適,我們公司剛投產的時候也有過變壓器側ACB跳閘,經檢查為開關電流整定值偏小,后面直接退出電流整定值先使用著,到后面才找廠家換上合適的開關。
  • «