cexo00918
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 205 點
下載積分: 5074 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2011-07-15
最后登錄: 2018-06-24
查看cexo00918的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-18 15:10
求師傅們指點:
     我用X0,X1,C251做電機方向旋轉程序。用SPD X5 K100  D0測量電機轉速。請問這樣做有沖突嗎?
     為什么我的電機旋轉時C251不計數。求大俠們指導!,謝謝!
yegenfa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 271 點
下載積分: 344 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間: 2009-01-07
最后登錄: 2024-12-17
查看yegenfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-18 15:18
好好看看說明書,上面很詳細說明的
liujun2
學習中
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 152 點
下載積分: 11971 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2010-10-14
最后登錄: 2024-12-05
查看liujun2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-18 15:42
M8000  MOV C251 K999999999
學無止境
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-18 15:45
如果采用C251高速計數器,A相連接X000;B相連接X001這個是沒有錯,問題是你那個編碼器電源連接了嗎?電壓是否符合編碼器銘牌上的要求。另外雖然三菱高速計數器程序很容易寫,但是也需要正確的編程的。
樓主留言: