  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-05 12:23
請教一下三菱相對位置和絕對位置定位指令中,脈沖+方向控制伺服電機正反轉。比如說y0發送脈沖y4控制方向,如果要正轉,y0發送的是正脈沖k9999,那么y4要不要事先置on,還是自動置on?如果是反轉,y0發送反脈沖k-9999,y4要不要事先復位才能反轉,還是自動復位的?正反脈沖要和方向信號配套使用嗎?
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2024-11-27
查看木木2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-05 15:04
如果要正轉,y0發送的是正脈沖k9999,Y4置0;y0發送反脈沖k-9999這時就已經是反轉了,如果脈沖設置K9999,Y4置1就是反轉
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(longfei1982) 熱心助人!
    yixi401
    成功就在前方
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 67 個
    工控威望: 188 點
    下載積分: 450 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2011-05-02
    最后登錄: 2024-06-11
    查看yixi401的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-09-05 15:44
    樓上說的完全正確
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(longfei1982) 熱心助人!
    liaohianbin
    成功=目標+堅持
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 194 個
    工控威望: 296 點
    下載積分: 2472 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2014-08-29
    最后登錄: 2024-12-19
    查看liaohianbin的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-09-05 17:43
    其實這兩條令指令有所不同,相對的正反轉完全受脈沖正負的影響,而絕對的正反轉受要走位置與現在位置相對于原點位置的影響,如果比原點位置到現在位置大,就正轉,反之小就反轉,Y4方向受內部影響,不用管它
    本帖最近評分記錄:
    4樓  發表于: 2014-09-05 21:07
    受教了。
    無敵小兵
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 121 點
    下載積分: 569 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2014-04-26
    最后登錄: 2015-08-06
    查看無敵小兵的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-09-05 21:48
    一樓說的正確
    zhangsw
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 7 個
    工控威望: 95 點
    下載積分: 1547 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2014-09-23
    最后登錄: 2015-05-26
    查看zhangsw的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-09-23 11:18
    學習了
    shuai3982
    二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 866 個
    工控威望: 1027 點
    下載積分: 15578 分
    在線時間: 337(小時)
    注冊時間: 2010-07-16
    最后登錄: 2024-12-18
    查看shuai3982的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-09-23 14:52
    二樓正解!用plsv  plsy都可以的呀用相對和絕對改變脈沖的方向立刻改變電機方向
    總線伺服系統成套機械電氣解決方案
    成套機械控制系統解決方案  
    為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
    聯系 13929989382 賀涵琛
    358273433
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 608 個
    工控威望: 838 點
    下載積分: 1362 分
    在線時間: 1031(小時)
    注冊時間: 2010-04-16
    最后登錄: 2024-12-04
    查看358273433的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-09-23 19:37
    1樓剛好說反了
    358273433
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 608 個
    工控威望: 838 點
    下載積分: 1362 分
    在線時間: 1031(小時)
    注冊時間: 2010-04-16
    最后登錄: 2024-12-04
    查看358273433的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-09-23 19:40
    如果Y0發脈沖為K9999,Y4自動置位,電機正轉。如果強行復位Y4,電機反轉! ∪绻鸜0發脈沖為K-9999,Y4自動復位,電機反轉。
    chenshiji618
    我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 832 個
    工控威望: 9044 點
    下載積分: 1290 分
    在線時間: 511(小時)
    注冊時間: 2011-07-02
    最后登錄: 2024-12-22
    查看chenshiji618的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-09-23 19:56
    引用
    引用第2樓yixi401于2014-09-05 15:44發表的  :
    樓上說的完全正確
    11樓  發表于: 2014-09-23 19:57
    1、2樓都是正解。。。。。。。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go