longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
![]() |
請教一下三菱相對位置和絕對位置定位指令中,脈沖+方向控制伺服電機正反轉。比如說y0發送脈沖y4控制方向,如果要正轉,y0發送的是正脈沖k9999,那么y4要不要事先置on,還是自動置on?如果是反轉,y0發送反脈沖k-9999,y4要不要事先復位才能反轉,還是自動復位的?正反脈沖要和方向信號配套使用嗎? |
---|---|
|
木木2012
級別: 工控俠客
![]() |
如果要正轉,y0發送的是正脈沖k9999,Y4置0;y0發送反脈沖k-9999這時就已經是反轉了,如果脈沖設置K9999,Y4置1就是反轉 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yixi401
成功就在前方
級別: 探索解密
![]() |
樓上說的完全正確 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
![]() |
其實這兩條令指令有所不同,相對的正反轉完全受脈沖正負的影響,而絕對的正反轉受要走位置與現在位置相對于原點位置的影響,如果比原點位置到現在位置大,就正轉,反之小就反轉,Y4方向受內部影響,不用管它 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
![]() |
二樓正解!用plsv plsy都可以的呀用相對和絕對改變脈沖的方向立刻改變電機方向 |
|
---|---|---|
|
358273433
級別: 家園?
![]() |
如果Y0發脈沖為K9999,Y4自動置位,電機正轉。如果強行復位Y4,電機反轉! ∪绻鸜0發脈沖為K-9999,Y4自動復位,電機反轉。 |
---|---|
|
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
|
---|---|
|