求各位高手幫忙?我們廠里有臺非標的機械手,Y軸上裝有一個防撞報警的 超聲波接近開關,PNP,常閉的。最近機械手運行時,該接近開關的信號老是瞬間斷掉,然后停機報警。換了一個接近開關也是一樣的故障,仔細觀察發現,X軸的直線導軌磨損厲害,小弟有個疑問,接近開關的信號會突然斷掉,是接近開關的原因,還是機械手運行的時候震動太大導致的呢?超聲波接近開關有那么大的精度嗎?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-02 21:50
傳感器的線經過長時往復運動快斷了接觸不良
自動化單機,生產線,項目編程調試!
zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2024-11-11
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-02 21:55
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2015-03-02 21:50發表的  :
傳感器的線經過長時往復運動快斷了接觸不良

裝在坦克鏈里的線我已經換過了,還會出現故障報警。
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-03 09:19
也可能是干擾。換個觸點開關試下。
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
zhangyangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 166 點
下載積分: 2897 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2014-01-21
最后登錄: 2023-06-16
查看zhangyangge的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-04 19:39
量程沒調好
qwermhb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 701 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-11-15
最后登錄: 2023-09-02
查看qwermhb的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-03-04 20:37
超聲波沒有反射接收,