樓主  發表于: 2015-05-21 12:17
最近路燈接觸器老燒壞,試想用固態繼電器來控制高壓鈉燈開關,請教有懂得的同行師傅!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-21 12:20
可以,沒問題,不過為什么接觸器老壞了,檢查一下原因,鈉燈的電流并不算太大,我這里直接開關控制幾乎沒有壞過開關。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    李志華
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 328 個
    工控威望: 1556 點
    下載積分: 2531 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2014-08-22
    最后登錄: 2022-01-12
    查看李志華的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-05-21 12:33
    接觸器是觸點壞還是線圈壞?
    東華數字
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 347 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 8811 分
    在線時間: 238(小時)
    注冊時間: 2015-05-07
    最后登錄: 2018-06-11
    查看東華數字的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-05-21 14:54
    引用
    引用第2樓李志華于2015-05-21 12:33發表的  :
    接觸器是觸點壞還是線圈壞?

    沒錯沒錯...這點很重要,觸點壞請加大接觸器的耐流(就是買大一級的),線圈壞就要檢查你的觸發信號了...
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
    lmyjxsr12
    賴明炎
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 144 個
    工控威望: 287 點
    下載積分: 10462 分
    在線時間: 164(小時)
    注冊時間: 2011-01-04
    最后登錄: 2024-06-23
    查看lmyjxsr12的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-05-21 20:52
    是觸點燒壞了,去年做的市政工程垃圾配置,用的50平方的鋁線,里面線路非常亂不規范,剛托管1個月,半個月換一個,電流80A,用的是160接觸器,感性很大,
    [ 此帖被lmyjxsr12在2015-05-21 20:58重新編輯 ]
    kidien
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 107 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 769 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2010-01-08
    最后登錄: 2024-12-12
    查看kidien的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-05-21 22:09
    引用
    引用第4樓lmyjxsr12于2015-05-21 20:52發表的  :
    是觸點燒壞了,去年做的市政工程垃圾配置,用的50平方的鋁線,里面線路非常亂不規范,剛托管1個月,半個月換一個,電流80A,用的是160接觸器,感性很大,



    這么大電流,找找看有這么大固態嗎?估計要配3倍電流的固態。
    ying-feng
    一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 460 個
    工控威望: 648 點
    下載積分: 2649 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2011-08-12
    最后登錄: 2024-05-04
    查看ying-feng的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-05-21 22:40
    有沒有可能在啟動時投入容性負載,啟動后斷開容性負載
    靜芳
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 949 個
    工控威望: 3028 點
    下載積分: 3282 分
    在線時間: 203(小時)
    注冊時間: 2010-02-05
    最后登錄: 2024-12-09
    查看靜芳的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-05-21 23:35
    用真空接觸器
    catfree
    虛心向各位學習!!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 630 個
    工控威望: 2814 點
    下載積分: 15803 分
    在線時間: 474(小時)
    注冊時間: 2012-03-30
    最后登錄: 2022-04-18
    查看catfree的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-05-22 00:06
    2.5倍電流的固態即可
    一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
    李志華
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 328 個
    工控威望: 1556 點
    下載積分: 2531 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2014-08-22
    最后登錄: 2022-01-12
    查看李志華的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-05-22 06:41
    路燈并不是頻繁啟停,160A接觸器容量不小了,是否因為鋁線頭與接觸器聯接發熱而燒壞的?
    xyc
    每天學一點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 709 個
    工控威望: 3891 點
    下載積分: 834 分
    在線時間: 410(小時)
    注冊時間: 2007-11-19
    最后登錄: 2016-05-18
    查看xyc的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-05-22 07:51
    引用
    引用第10樓李志華于2015-05-22 06:41發表的 :
    路燈并不是頻繁啟停,160A接觸器容量不小了,是否因為鋁線頭與接觸器聯接發熱而燒壞的?

    10樓的分析必須考慮進去,鋁導線是否加上一個銅鋁接錢鼻子試試。
    工控一家人 (老薛)
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-05-22 10:54
    你可以打開接觸器看主觸點,是過流還是由于控制的原因引起。
    過流:主觸點會大面積的熔接或斷動觸點。燒毀現象嚴重
    控制:線圈控制回路接觸性問題,造成接觸器頻繁起、停,使觸點一直運行啟動階段而過流,這時觸點只會先是燒毛,進一步惡化燒毀主觸點。燒毀現象近次于過流。
    適當換大一檔接觸器,緊固主輸入輸出線路和控制回路。
    • «