zhoufeihero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2204 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-11-17
最后登錄: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-17 12:21
我的電機是星形380V的電機,我改成三角形接法后,接到變頻器220V的三相電,但是電機轉不動,換一臺電機就好了。但是原來的電機也沒壞,星形接法時照樣能用,請教高手,是什么原因
lqm003
于英劍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-17 12:47
并不是每臺380V電機改成星行接法就可以當220V使用。電機說明書如果此項說明就可以,沒有,當然不可以。
于英劍
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3986(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-09-20
查看忍緣善的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-17 12:49
在額定電壓380v運行的三相異步電動機,三角形接法和星形接法的轉速可視為一樣,功率相差很大,例如三角接法為xxkw電動機,在星形下運行,其功率只有三角的1/3左右. 無論哪一種接法,線電壓,線電流都是相同的,所以有功功率都是   P=1.732UIcosΦ
不同的是線圈繞組的電流,電壓不同,星形連接時,線圈通過的電壓是220V(相電壓),只有線電壓的0.577倍,特點是電壓低,電流大。三角形連接時,線圈通過的電壓是380V,特點是電壓高,電流小。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 感謝分享!
  • 獨自漂泊
    zhoufeihero
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 174 點
    下載積分: 2204 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2014-11-17
    最后登錄: 2017-01-21
    查看zhoufeihero的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-08-17 13:52
    引用
    引用第1樓lqm003于2015-08-17 12:47發表的  :
    并不是每臺380V電機改成星行接法就可以當220V使用。電機說明書如果此項說明就可以,沒有,當然不可以。

    不是星形380V的電機的相電壓就是220v么?為什么不能改成三角形220V的電壓呢
    zhoufeihero
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 174 點
    下載積分: 2204 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2014-11-17
    最后登錄: 2017-01-21
    查看zhoufeihero的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-08-17 14:02
    引用
    引用第2樓忍緣善于2015-08-17 12:49發表的  :
    我不知道是不是我表述不清楚,我的電機是星形380V的電機,他的相電壓應該就是和你說的一樣是220V的,我現在把電機由星形接法換成三角形接法,接三相220v的電,按道理,這樣接應該是沒問題的,但是電機轉不動,電機重新換成星形接法,他照樣正常運轉,我這樣應該是改變了電壓,功率沒變吧。
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2664(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-09-05
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-08-17 14:12
    按我培訓學員時的經驗看,很有可能是接△形時,線頭并線并錯了。我在培訓學員時,很多接Y/△啟動電路,就是因為以上原因,造成電機在星形時你能轉,切換到△形時,電機停了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dujiang100) 大師就是不一樣,我以前 ..
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 感謝分享!
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    小小蝸牛
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1230 個
    工控威望: 10702 點
    下載積分: 41132 分
    在線時間: 1795(小時)
    注冊時間: 2014-07-12
    最后登錄: 2024-09-20
    查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-08-17 14:22
    是接線不正確吧。
    [attachment=138547]
    zhoufeihero
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 174 點
    下載積分: 2204 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2014-11-17
    最后登錄: 2017-01-21
    查看zhoufeihero的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-08-17 14:49
    我也希望是接線錯了,那樣的話就沒那么頭疼了。
    但是現實是這個線怎么可能錯,這個和你的6出線星形轉三角形不一樣,
    就是在電機接線盒子里面進行星形三角形轉接而已,就像上圖那樣,橫聯換豎聯而已。
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2664(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-09-05
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-08-17 15:11
    引用
    引用第7樓zhoufeihero于2015-08-17 14:49發表的  :
    我也希望是接線錯了,那樣的話就沒那么頭疼了。
    但是現實是這個線怎么可能錯,這個和你的6出線星形轉三角形不一樣,
    就是在電機接線盒子里面進行星形三角形轉接而已,就像上圖那樣,橫聯換豎聯而已。

    把連接銅片取下,萬用表測下看,線圈端子是否正確。
    簽名無效了,麻雀不見了!
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1187 個
    工控威望: 1732 點
    下載積分: 7542 分
    在線時間: 576(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2024-09-20
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-08-17 15:54
    "我不知道是不是我表述不清楚,我的電機是星形380V的電機,他的相電壓應該就是和你說的一樣是220V的,我現在把電機由星形接法換成三角形接法,接三相220v的電,按道理,這樣接應該是沒問題的,但是電機轉不動,電機重新換成星形接法,他照樣正常運轉,我這樣應該是改變了電壓,功率沒變吧。"
    沒有錯
    可能是接線錯引起
    還有可能是電機修理過程中減了匝數,磁通減少太多,造成起動困難
    [ 此帖被sanlihu在2015-08-17 16:00重新編輯 ]
    吉圓電氣 QQ751673698
    zhoufeihero
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 174 點
    下載積分: 2204 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2014-11-17
    最后登錄: 2017-01-21
    查看zhoufeihero的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-08-17 17:17
    謝謝各位的關心,我明天再檢查哈,看看是什么原因。
    機電是我
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 255 點
    下載積分: 942 分
    在線時間: 88(小時)
    注冊時間: 2014-09-27
    最后登錄: 2023-12-07
    查看機電是我的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-08-17 17:48
    引用
    引用第4樓zhoufeihero于2015-08-17 14:02發表的  :

    我不知道是不是我表述不清楚,我的電機是星形380V的電機,他的相電壓應該就是和你說的一樣是220V的,我現在把電機由星形接法換成三角形接法,接三相220v的電,按道理,這樣接應該是沒問題的,但是電機轉不動,電機重新換成星形接法,他照樣正常運轉,我這樣應該是改變了電壓,功率沒變吧。

    不是每個電機都要由星形改為三角形來接的,我也接過很多不用改直接用星形接
    巫山石軍