• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-27 11:49
一22千瓦電機,帶載運行電流僅10安,在不更換電機的情況下,能否將角接改為星接長期運行,本設備負載基本恒定,望有經驗的師傅多多指教!
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 330 點
下載積分: 13737 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-10-29
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-27 12:07
可以,因為負載實在是太輕了。但為什么不更換小一點的電機呢,這種應用太浪費資源了。
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-27 12:19
你為什么要改成星型接法,現在的這種接法有什么弊端嗎?
于英劍
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-27 13:37
“無意間”為配合電網等級(境外設備)將三角型改為星型,且長期運行,沒有問題的。
wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-27 15:59
謝謝關注。電機是隨設備配套來的,換電機須投資且須重新開孔按裝,換皮帶輪等。再問一下如果改為星接,其耗電量有何變化?
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-27 16:46
可以
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-27 16:49
完全可以的,大馬拉小車,只要改為Y接法,能滿足要求就行的。
很多時候也這樣改變接法使用,節省能源。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-08-27 18:15
其實追加節能變頻器也是可以達到節能的目的的。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-08-27 23:21
如果原來設備是三相220V的三角形接法,完全可以改成星形接法用380V供電。
自己的事情自己做.
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-08-28 09:00
樓主的意思是原來是380v三相交流三角形接法22KW因為負載太輕,改成380v三相交流星形接法運行(出力30%)沒有問題的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
  • 吉圓電氣 QQ751673698
    wzd123456
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 152 點
    下載積分: 2551 分
    在線時間: 75(小時)
    注冊時間: 2014-11-01
    最后登錄: 2017-04-30
    查看wzd123456的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-08-28 09:37
    引用
    引用第9樓sanlihu于2015-08-28 09:00發表的  :
    樓主的意思是原來是380v三相交流三角形接法22KW因為負載太輕,改成380v三相交流星形接法運行(出力30%)沒有問題的

    謝謝!熱繼電器該如何選擇望指點。
    wzd123456
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 152 點
    下載積分: 2551 分
    在線時間: 75(小時)
    注冊時間: 2014-11-01
    最后登錄: 2017-04-30
    查看wzd123456的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-08-31 19:26
    今天停工,我準備改三角為星接,可打開電機接線盒一看,原來這電機就是用的星接,天哪這設備生產廠家不是賣設備,這是在賣電機呢。放著7.5的電機不用,卻用22的!
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go