樓主  發表于: 2015-10-14 10:41
大家分析一下,這個電路接線有什么問題?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 947 個
工控威望: 3026 點
下載積分: 3279 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-09-18
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-14 11:05
燈是這樣接的么?圖片看不全。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 7983 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-09-20
查看711022027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-14 11:31
PLC電源最好用隔離變壓器,380V變220V,不需要漏電開關。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-14 11:44
不要將指示燈連接到接觸器的下樁,因為一旦相序調換,plc就有帶電的可能,影響維護者的安全。
當然對plc本身,如果僅僅是這個連接是沒有問題的。
tjzhmjj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-14 12:48
你這個接觸器不能保持吧!所以你根本送不上電,不能工作。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11236 個
工控威望: 18392 點
下載積分: 11714 分
在線時間: 2677(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-09-20
查看往事如風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-14 13:13
燈泡不能串聯在接觸器回路
三人行者必有我?,擇其善者而從之
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 715 點
下載積分: 5273 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-14
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-14 13:20
完全沒有問題
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
mrkwz1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 160 點
下載積分: 16052 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2015-09-14
最后登錄: 2024-05-10
查看mrkwz1的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-14 13:54
PLC的電源為什么要通過接觸器來給,真要通過接觸器來給,這也只能點動給電,按鈕松開電就斷了
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-14 13:58
看著別扭 不過沒問題
每天一點點
sszhen-hua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 453 點
下載積分: 870 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-08-04
查看sszhen-hua的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-14 14:00
同意3樓的見如下:
   1,相序弄錯了,PLC帶電不安全。
   2,PLC帶電了,有火線,無零線供電,PLC供電板有互竄電壓存在,會燒信捷擴展模塊XC-E16X16YT- E。
   3,這個電路圖是很多接線的一個通病。
   4,可以把指示燈去掉,或者是指示燈改成DC24V不能也行。
以上是個人見解,有不足之處敬請諒解!
whwanghu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37026 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-05-26
查看whwanghu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-10-14 14:05
把燈改到接觸器的下端就行了
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1187 個
工控威望: 1732 點
下載積分: 7542 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看sanlihu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-10-14 14:14
就圖本身沒有任何問題,火線零線調相也可正常使用。
我以前工作的造紙廠很多儀表柜就是如此使用的(不接地線)
按標準要用隔離變壓器,并接好合格的保護地線。
吉圓電氣 QQ751673698