引用
引用第13樓何工控學于2015-12-01 09:37發表的 :
謝謝各位師傅的指點,現在的設備是一個時間繼電器延時轉換,機械互鎖接觸器要重新購,不太方便,而且,公司買東西采購我給個完全的型號給他,他都買錯了,我想還是改成兩個時間繼電器的看行不行,昨天看了一下,有時可以轉換成三角形不跳主電路,而有時就跳主電路,這個可能跟接觸器也有點關系,因?yàn)槠渌目刂葡湟彩且粯拥,沒有出現過這樣的問題。
不管買的星三角配好套的或自行配置,互鎖迴路可在接觸器加輔助接點即可完成.
比如說全壓?dòng)電流是6倍,星型式是讓電機轉速達到2/3~3/5後轉換三角短時起動電流約2~3倍後
轉成運轉電流,啟動時間過短轉速未到過電流過大,啟動時間過長電機容易發燙浪費電費
映像15~20HP以30秒內為優
Y-Δ降壓延時啟動,一般都設定為8-15S;蛴勉Q型電流表測量啟動電流,在電流降至谷點後就可以轉為Δ。或以馬達的容量開方後乘以2再加上4秒就是啟動時間,例如11KW的馬達,啟動時間就是:√11=3.3,3.3x2+4=10.6S
給參考
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-01 23:51重新編輯 ]