• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
王(先生)
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 571 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-11-24
最后登錄: 2016-07-28
查看王(先生)的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-02 17:40
求助.大家好.

              ABB 變頻器 ACS510-038-4  18.5KW         恒壓供水.  

水泵用是的格蘭富.

              壓力表用是電位器遠傳壓力表.  0-1.6MPA  工作電壓小于6V

             三根線   接變頻器4,5,6.

電機叁數已按要求設完.

99.02=6
10.02-1
11.02=7
16.01=0
13.04=20%
40.10=19
40.11=40%


初始壓力?.6MPA,    設置完成后啟力變頻器力一直未變.      工作時變頻器頻率50HZ,輸出電流14.5A,.


請大家幫忙看一下什么原?壓力一直沒有力.



huierlang
[fly]木秀於林,風必催之[fly]
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 211 點
下載積分: 1649 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2019-09-28
查看huierlang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-02 21:11
沒反轉吧
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-02 21:46
引用
引用樓主王(先生)于2015-12-02 17:40發表的 變頻器ABB 調試求助 :
求助.大家好.

              ABB 變頻器 ACS510-038-4  18.5KW         恒壓供水.  

水泵用是的格蘭富.
.......

您的程序上設定好像有點問題跟接線上,還有您的壓力傳送器的規格
我猜的您用pid衡壓,目標值由面板給定實際值由壓力傳送設定19好像不對,看水泵運轉方向跟速度走多少
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-02 22:07重新編輯 ]
王(先生)
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 571 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-11-24
最后登錄: 2016-07-28
查看王(先生)的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-03 16:33
你好,電機是正轉.使用ABB 標準宏,壓力可以上升.  使用PID 就不行了.
巴山小顧
老大,別開槍!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 3652 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2008-01-22
最后登錄: 2024-04-09
查看巴山小顧的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-04 08:46
遠傳壓力表是接4 5 6號端子嗎?為什么 不接2 3 4?
自從厭倦于追求。。。。。。
abc521
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 159 點
下載積分: 531 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2015-11-24
最后登錄: 2018-11-21
查看abc521的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-12-05 10:14
求解各位大神
whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-08-16
查看whshtj的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-12-06 14:21
9902= 6  1103=0  1106=19   13.04=0   4010= 0(模擬盤給定)  4014=1  4016=2  設置合適的4001(增益) 4002(4002)值就可以了  還有你的壓力表接線是不是錯了 不應該是6V應該是0--10v (壓力表電阻兩端接4、6 電阻的中心抽頭接5)
[ 此帖被whshtj在2015-12-06 14:36重新編輯 ]
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-12-06 16:38
問了一個朋友,如果是格蘭富加壓泵內含的壓力開關標準為4~20ma/請他量測電壓會約6VDC
除非訂製型就不好說裡面有型號,跟配套的產品
http://cn.grundfos.com
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-06-28
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-12-08 22:42
50HZ不出力,看看是不是止回閥閘不嚴。
hnwygcb009
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-06-28
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-12-08 22:46
再看看0121,AI2相對值,看看壓力表傳回來的數據對不對?另外壓力表直接接4、5、6、腳的話是10V供電,1304應該設0才對,如果是4至20毫安輸入變頻器的話才選20%
斗蟲蟲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 119 點
下載積分: 627 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2015-04-08
最后登錄: 2015-12-17
查看斗蟲蟲的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-12-09 09:49
PID選擇端子有沒有短接
jiangsulong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 133 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2024-03-14
查看jiangsulong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-12-10 20:56
壓力表應該串電阻,電阻值要計算好后才能匹配,否則很難恒壓運行的!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go