ajd186
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 848 點
下載積分: 35337 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-10-20
查看ajd186的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2016-11-27 23:16
PLC重啟居然要5分鐘?正常情況下要不了30秒吧。排除電源電壓不穩,輸入輸出,應該就是PLC本身問題了。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2218 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 11614 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2016-11-28 08:49
引用
引用第35樓wushuxin于2016-11-27 20:35發表的  :
應該是24V負載偶發性短路或過載引起,把需要24V供電的負載與PLC分離,改為獨立的開關電源供電。

比較贊同此類故障的發生。將外部24V與PLC24V電源分開。
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 501 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2023-07-17
查看中文zhw的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2016-11-28 08:51
贊同35樓wushuxin建議
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2016-11-28 09:04
用隔離變壓器給PLC供電
不要使用PLC輸出的24V給外圍供電
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
xhilyxhily
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 106 點
下載積分: 8999 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2015-11-15
最后登錄: 2024-08-23
查看xhilyxhily的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2016-11-28 09:07
感覺是偶發短路。檢查負載,每次停的時候如果和特定負載有沒有關系;如果檢查不出來,就用35樓的辦法,起碼PLC不會重啟了,再仔細觀察,查找到最終的原因。
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-11-05
查看huiyang的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2016-11-28 09:36
plc上自己帶的電源最好不要用。那玩意真的不好說。沒問題還好,有問題搞死人了。
bjb20082008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1403 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2012-03-09
最后登錄: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2016-11-28 11:34
樓主,現場24V短路也會引起啊
suneeeooo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 120 點
下載積分: 690 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2017-09-20
查看suneeeooo的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2016-11-28 14:55
一、建議查看PLC信息(如果是程序,數據處理等引發的故障,一般會在這里有記錄)。
二、查看外圍電路,哪個動作,或者傳感器引發的PLC短路保護。這個可能性大點。
suneeeooo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 120 點
下載積分: 690 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2017-09-20
查看suneeeooo的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2016-11-28 15:03
三、可以把PLC自身的電源不帶任何傳感器,所有傳感器類電源用開關電源供給。這時就有一個可能,PLC輸入端如果串有高電壓,也會自己保護。最理想的就是能在現場抓住故障發生的那一刻,我曾經蹲守抓到過一會,

希望對你有用。
風華少爺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 316 點
下載積分: 1129 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-06-18
最后登錄: 2024-05-16
查看風華少爺?主題 / 回貼
45樓  發表于: 2016-11-28 16:34
懷疑是瞬間停電了,單獨測試電路
silver
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 120 點
下載積分: 3174 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-01-27
最后登錄: 2024-08-27
查看silver的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2016-11-28 20:07
解決了嗎 樓主
xxty001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xxty001的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2016-11-28 20:41
引用
引用第3樓711022027于2016-11-26 20:34發表的 :
檢查PLC電源有沒有瞬時停電,如果PLC是220v供電,用一帶燈220v小繼電器并聯在PLC電源上,讓它像交流接觸器那樣用自己的觸點啟動自鎖,萬一有瞬時停電繼電器就跳開,證明有瞬時停電發生。

這個方法不錯,可以檢測掉電情況,這里無效 其他地方也可以用的到