48樓  發表于: 2016-11-28 22:36
引用
引用第48樓xxty001于2016-11-28 20:41發表的  :

這個方法不錯,可以檢測掉電情況,這里無效 其他地方也可以用的到

我不贊同這說法,用繼電器判定瞬時斷電不可取,繼電器是感性負載,在時間范圍內斷電繼電器是不會斷開的(特別在有干攏地方,運動過程中有瞬時對地等),看電子波形記錄,可以看出電壓,電流的變化,可判斷。
[ 此帖被jicjic111在2016-11-29 08:15重新編輯 ]
hpqian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 104 點
下載積分: 4814 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2016-09-22
最后登錄: 2022-08-18
查看hpqian的 主題 / 回貼
49樓  發表于: 2016-11-29 08:52
解決了嗎?
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 13471 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-09-20
查看saisam2006的 主題 / 回貼
50樓  發表于: 2016-11-29 09:04
加個ups才多少錢
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1415 分
在線時間: 1159(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-09-21
查看linglong的 主題 / 回貼
51樓  發表于: 2016-11-29 09:47
可能你用了PLC自帶的DC24V來驅動負載了。容量不夠
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1757 個
工控威望: 2011 點
下載積分: 2653 分
在線時間: 2172(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
52樓  發表于: 2016-11-29 09:53
PLC自帶的DC24V來驅動負載

那得有多省,估計樓主找到毛病了,所以不會再來了,這個論壇有些人 ,發了帖子,提了問題,然后消失,也不上來說下后續情況,           
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gaoyadian) 好貼好貼!
    羅丕憲
    羅先生你好
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 179 個
    工控威望: 3057 點
    下載積分: 2601 分
    在線時間: 372(小時)
    注冊時間: 2010-03-23
    最后登錄: 2024-09-21
    查看羅丕憲的 主題 / 回貼
    53樓  發表于: 2016-11-30 04:05
    昨天接到一個北大青鳥消防的一個氣體滅火控制器,第一次見這東東,馬上要送電了,很急。“惭b好探頭,聲光,緊急啟動及強切和泄壓閥,模塊等,調試時也不能啟動,也不報警,編好程也不行,后來脫開鋼瓶就可以了,后來檢查,居然是拖動的24v電磁閥是1.5A一個,四個并聯功率達到一百多瓦,后來發現控制自帶24v啟動電源容量不足,直接加中繼,這種問題應該和電源關系比較大
    huiyang
    huiyang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 278 個
    工控威望: 401 點
    下載積分: 974 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2011-06-16
    最后登錄: 2024-09-14
    查看huiyang的 主題 / 回貼
    54樓  發表于: 2016-11-30 08:29
    也許安全繼電器可以解決你的顧慮。繼電器本來就有欠壓保護功能。
    引用
    引用第49樓jicjic111于2016-11-28 22:36發表的  :

    我不贊同這說法,用繼電器判定瞬時斷電不可取,繼電器是感性負載,在時間范圍內斷電繼電器是不會斷開的(特別在有干攏地方,運動過程中有瞬時對地等),看電子波形記錄,可以看出電壓,電流的變化,可判斷。
    xingyu002
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 115 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 853 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2014-10-30
    最后登錄: 2019-03-30
    查看xingyu002的 主題 / 回貼
    55樓  發表于: 2016-11-30 12:48
    謝謝大家的幫助,問題已解決。原來設計人員改變了方案,將原來裝在外面的有幾個電磁閥將在設備里面,當設備使用時,開始不會有問題,幾天后粉塵增多,而安裝人員在安裝接線時沒接地線和密封不好,因粉塵帶有強靜電,旁邊有一臺靜電發生器,而我PLC沒經過中繼轉換直接驅動電磁閥,當動作時就有可能短路。后清理電磁閥加中繼隔離。問題就沒再發生。
    [ 此帖被xingyu002在2016-11-30 13:12重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gaoyadian) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(mqgmqg) 感謝分享!
    eledesigner
    懂一點點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1757 個
    工控威望: 2011 點
    下載積分: 2653 分
    在線時間: 2172(小時)
    注冊時間: 2009-08-21
    最后登錄: 2024-09-21
    查看eledesigner的 主題 / 回貼
    56樓  發表于: 2016-11-30 13:47
    樓主終于出現了,有頭有尾,有始有終,贊一個。

    200smart的plc繼電器輸出的型號設計有缺陷,抗干擾能力太差了,是一個大陸特供的系列。
    amwiqviq
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 13 個
    工控威望: 104 點
    下載積分: 589 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2014-11-10
    最后登錄: 2018-05-31
    查看amwiqviq的 主題 / 回貼
    57樓  發表于: 2016-11-30 15:53
    謝謝樓主,增加經驗。
    can802622
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 238 點
    下載積分: 4003 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2016-08-13
    最后登錄: 2024-01-25
    查看can802622的 主題 / 回貼
    58樓  發表于: 2016-11-30 16:25
    程序確定沒問題,那就是外部引起的;重點是電源要確定有沒問題,跟著查接線有沒有錯。
    bmw030
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 550 個
    工控威望: 2630 點
    下載積分: 7045 分
    在線時間: 407(小時)
    注冊時間: 2011-01-24
    最后登錄: 2024-08-27
    查看bmw030的 主題 / 回貼
    59樓  發表于: 2016-11-30 17:21