樓主  發表于: 2017-03-24 18:24
我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 15166 點
下載積分: 18719 分
在線時間: 3473(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-09-20
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-24 18:53
安裝一個漏電保護器,待常開點和常閉點,接一個蜂鳴器OK
樓主留言:
呵呵,不懂你的思路。
懂一點點
好好學習,GO  GO
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 359 點
下載積分: 17272 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2014-10-05
最后登錄: 2024-08-23
查看懂一點點的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-24 20:28
溫度控制器輸出動作后,電流互感器有電流經過,電流控制器閉合,(NO)指示燈滅;溫度控制器動作后,電流互感器沒有電流經過,電流互感器沒有動作,(NC)指示燈亮
樓主留言:
電流控制器?加熱時電流是變化的,PID控制的有時電流特別小。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-24 21:22
加熱管損壞的直接結果就是溫度下降。是否可以再加一個溫控儀設置值低于控溫的這個溫控儀當加熱管損壞時溫度下降到后加這個溫控儀的設置值時觸點閉合輸出報警信號。
樓主留言:
思路是這樣,但太不經濟了,32路加熱啊!!!再說溫度范圍很大,后加的那個設置多少度?
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-25 08:27
最直接的就是在加熱絲兩端加入電阻測量裝置,檢測電阻,加熱絲斷,輸出信號報警
樓主留言:
電阻測量裝置?麻煩老兄說的仔細點。
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1056(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-09-20
查看leechonghua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-03-25 08:51
不知你的電力調功器是過零觸發還是移相觸發。過零觸發保溫有電流,移相觸發保溫可能無法測電流
樓主留言:
我也不清楚,你是什么思路?說一下。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 15166 點
下載積分: 18719 分
在線時間: 3473(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-09-20
查看cjm1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-03-25 09:20
這點思路都不懂的,沒法教了。
樓主留言:
那你給詳細說說唄
guoqing3511
隨風飄蕩
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 627 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2016-06-03
最后登錄: 2024-09-20
查看guoqing3511的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-03-25 09:33
樓上說價格漏電開關,我也沒想明白怎么弄,漏電開關不是短路,過流的時候跳閘嗎??
樓主留言:
反正我是不明白
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 15166 點
下載積分: 18719 分
在線時間: 3473(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-09-20
查看cjm1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-03-25 15:06
有一種漏電斷路器接在3相電源上,漏電跳閘,短路跳閘,超過額定電流跳閘,斷路器自帶常閉點和常開電做報警用,而切價格合理。
樓主留言:
那斷路呢?電流小呢?不漏電呢?親,你先看下我的提問。
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2023-12-08
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-03-25 15:09
樓主溫控表輸出的什么信號?簡單點,如果12V控制固態繼電器的,改成繼電器輸出,用外部12V,繼電器為1,電流繼電器不為1,報警。
樓主留言:
4-20ma的,
rcd8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 229 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間: 2008-02-16
最后登錄: 2024-09-20
查看rcd8888的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-03-25 20:10
有些溫控器有發熱管斷線檢測功能,用這種溫控器可以做到你想要的功能。我做過。
樓主留言:
嗯,但客戶指定的溫控器牌子這個功能。后來我查過,歐姆龍和深圳產這這個東西,加熱斷絲檢測裝置。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11237 個
工控威望: 18393 點
下載積分: 11716 分
在線時間: 2677(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-09-20
查看往事如風的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-03-25 20:20
與加熱管并聯一個交流指示燈,當加熱管工作時,由于加熱管的電阻小,電流大部分流過加熱管,指示燈不亮,當加熱管斷線,電流都流過指示燈,指示燈亮,提示加熱管損壞。(有點類似帶指示保險絲原理)
樓主留言:
我們這樣用過,除非保溫時,其他加熱時間指示燈都是亮的。這樣不行。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
  • «