yd1472004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 138 點
下載積分: 610 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2014-03-02
最后登錄: 2024-07-22
查看yd1472004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-26 10:01
各位大神,我這里現有一個FX2N PLC 連接著一臺1ms(0.001s)分辨率的定時器,定時器的輸出接PLC輸入。定時器信號控制伺服電機啟動
現在我在調整定時器的時間2~3ms時,發現伺服電機啟動時間沒有變化,但調整量較大后(20ms)會變化比較大,這是不是掃描周期影響的輸出信號,怎么樣才可以消除掃描周期影響。
中斷+輸出實時刷新行嗎,輸出實時刷新怎么用?
yd1472004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 138 點
下載積分: 610 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2014-03-02
最后登錄: 2024-07-22
查看yd1472004的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-26 10:19
別沉啊   
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-26 10:29
1ms 與 20ms  對控制上有差異嗎?

伺服電機啟動停止,就不止這個時間吧。

很多東西電控可以達到,但機構可以嗎?
yd1472004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 138 點
下載積分: 610 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2014-03-02
最后登錄: 2024-07-22
查看yd1472004的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-26 10:49
肯定是有差異的,生產線速度6m/min ,1ms就是0.1mm的長度,我的公差只有正負1mm,我覺得先解決了給伺服的信號的穩定,才能考慮別的
引用
引用第2樓john42tw于2017-07-26 10:29發表的  :
1ms 與 20ms  對控制上有差異嗎?

伺服電機啟動停止,就不止這個時間吧。

很多東西電控可以達到,但機構可以嗎?
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-26 11:51
試一下HSCS指令。
yd1472004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 138 點
下載積分: 610 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2014-03-02
最后登錄: 2024-07-22
查看yd1472004的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-07-26 12:03
謝謝,這是個方法,定時器輸出直接接x0,用高速計數,直接輸出給Y 不經過掃描周期。感覺可以,我去試下
引用
引用第4樓jeffwang2011于2017-07-26 11:51發表的  :
試一下HSCS指令。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 3609 點
下載積分: 3500 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-21
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-07-26 12:19
這個輸入只能用高速輸入點,普通輸入有5ms到10ms之間延時,
這種方式可以采用中斷,這個不受掃描周期的影響,如I0
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-07-27 08:11
引用
引用第3樓yd1472004于2017-07-26 10:49發表的  :
肯定是有差異的,生產線速度6m/min ,1ms就是0.1mm的長度,我的公差只有正負1mm,我覺得先解決了給伺服的信號的穩定,才能考慮別的


伺服的控制不是靠時間,而是靠脈波。
脈波的數量決定了距離。
單位時間脈波的數量決定了速度。
脈波發送與PLC掃描周期無關。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1272 個
工控威望: 1448 點
下載積分: 5482 分
在線時間: 879(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-09-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-07-27 10:16
有PLC用時間繼電器干嘛  你的時間繼電器的線圈動作時間也得有個8MS 到12MS這樣吧 本身就有一定的延時性  直接用PLC內部的時間繼電器應該會好點
ge4856254
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1414 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2018-06-07
查看ge4856254的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-07-27 15:39
PLC內部的定時器不是也有1ms精度的嗎?難道是因為沒有觸摸屏,直接外部用個定時器,好方便調時間?但是我有個問題沒想明白,PLC內部1ms定時器是怎么刷新的?一般PLC的掃描周期不都要幾個毫秒的嘛,如果1ms的定時器一個掃描周期刷新一次,是不是精度沒法保證了,如果不受掃描周期影響,自身1ms刷新一次,這精度才可以保證吧!
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 520 點
下載積分: 1464 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-09-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-07-27 15:52
最大會有兩個掃描周期的誤差
淋雨50082011
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看淋雨50082011的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-07-28 15:11
用高速輸入試試