tanyize
級別: 探索解密
|
要求五臺電機,三用兩備,要求用的壞了,備的自投, 用的修好了,再成為備。 大神幫忙編個 |
---|---|
|
qwermhb
級別: 探索解密
|
三個電機編組 我都收3500大洋了 你5個電機 沒4000都不干 樓主留言:那你太厲害了 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
圖片:
Q PLC 參考看 電機 Y0~Y4 熱繼電器 X0~x4 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jxz123130
級別: 探索解密
|
如果每臺電機的信號如備妥、運行、故障都要采集過來是可以實現的!電機檢修就未備妥,運行時候就不要控制本電機。有故障信號自動切換已經備妥的電機。還可以根據運行時間,優先選擇時間較長的備用電機。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
|
我個人認為,備用還是要手動投入比較好些 畢竟要處理故障,還要找出原因 如果馬上切換到備用,可能就把故障原因給修改了 [ 此帖被ml710317在2017-09-04 11:07重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|