• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-10-26 10:48
需要做分析,如果懷疑是干擾的話,肯定每次發送和接受的脈沖數是不一樣的。如果每次發送接受的脈沖都是偏差一個一定的數,那就要再考慮其他問題了。如果是干擾就跟線材,接地和驅動器的設置有關了,松下有類似高速低速頻率范圍設定。如果頻率較低可以選擇一個較低的范圍工作,那樣丟失脈沖幾率會小很多。
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-08-03
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-10-26 11:07
個人覺得是程序問題。
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 725 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-09-19
查看受不了了的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-10-26 11:10
不要瞎接地,幾十米經常用,一卷線放兩個驅動器就沒了
goolzc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 389 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2014-12-07
最后登錄: 2024-08-23
查看goolzc的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-10-26 13:01
有無干擾呢
chenjiuwei
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 638 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2016-11-10
最后登錄: 2021-11-23
查看chenjiuwei的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2017-10-27 13:51
上程序看看
浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2017-10-27 19:05
引用
引用第16樓chenjiuwei于2017-10-27 13:51發表的  :
上程序看看

程序就是Pls2走相對定位,很簡單能有什么問題?
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2017-10-28 09:43
集電極一般建議不超過2m,差動的建議不超過10m
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 725 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-09-19
查看受不了了的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2017-10-28 12:30
引用
引用第18樓gadna9于2017-10-28 09:43發表的  :
集電極一般建議不超過2m,差動的建議不超過10m

2米才多遠一點,20米都隨便用
浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2017-10-28 12:39
引用
引用第19樓受不了了于2017-10-28 12:30發表的  :

2米才多遠一點,20米都隨便用

請問你用什驅動器,監控過沒有丟脈嗎?
是不是走相對定位,
信號線怎么接的
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 725 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-09-19
查看受不了了的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2017-10-28 15:05
引用
引用第20樓浪嗨嗨于2017-10-28 12:39發表的  :

請問你用什驅動器,監控過沒有丟脈嗎?
是不是走相對定位,
信號線怎么接的

2米,大點的電柜那信號線都出不了柜子,松下安川三菱都在用,從來沒有說脈沖出問題的事情
浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2017-10-28 15:34
圖片:
引用
引用第21樓受不了了于2017-10-28 15:05發表的  :

2米,大點的電柜那信號線都出不了柜子,松下安川三菱都在用,從來沒有說脈沖出問題的事情


牛,不過你監控過脈沖嗎?
你可不可以給個三菱MR-ES40A的信號線的接線圖,,,只要脈沖加方向控制,只控制電機轉動,沒有別的信號,

以下是我的信號線接法,和PLC控制,不曉得有沒有問題?
雨天神
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 159 點
下載積分: 392 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-11-29
最后登錄: 2024-07-26
查看雨天神的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2017-10-28 16:11
配上電路圖看看,我之前也是出現過,丟脈沖的情況,搞了好久,后面發現接口接錯了,有些驅動器有兩個接收脈沖的接口,一個是內部接了2K左右的電阻,一個是100多右,如果線路再外接了電阻的話,就會造成丟脈沖的。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go