cgqijyx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 101 點
下載積分: 683 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-02-21
最后登錄: 2024-07-29
查看cgqijyx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-07 13:37
如標題所說,現有只支持232通訊的的3臺設備需要和FX3U系列的PLC通訊傳輸數據,求哪位大大給點意見
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2136 點
下載積分: 2235 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-09-19
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-07 13:46
換5U吧   本體加個232 BD  再加兩個232ADP  3U就別折騰了    折騰下來成本比5U還高             一定要3U的話  用以太網模塊  再232轉以太網吧  沒這樣干過  理論可以    這種問題應該是選型的時候就避開了
  
cgqijyx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 101 點
下載積分: 683 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-02-21
最后登錄: 2024-07-29
查看cgqijyx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-07 13:58
改造添加PLC不給換沒轍。
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 488 個
工控威望: 673 點
下載積分: 2434 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2024-09-14
查看jinle520的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-07 20:57
圖片:
3U可以擴展4個RS232通訊


左邊(前面)擴2個232,右邊(后面)擴2個232,就有4個通訊口了。
[ 此帖被jinle520在2017-11-07 21:16重新編輯 ]
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 462 個
工控威望: 3824 點
下載積分: 1900 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-09-19
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-07 21:05
可以選擇使用232 IF模塊,在右邊添加的
聯系電話15071699246,QQ296686949
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 3609 點
下載積分: 3500 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-20
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-07 21:50
FX2N-232IF比較好用,應該最多可以支持8個。
還有CCLINK模塊,帶串口的。
[ 此帖被tingfenghu在2017-11-07 21:56重新編輯 ]
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 903 點
下載積分: 739 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2012-02-10
最后登錄: 2022-06-16
查看殤心的感覺的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-08 08:06
哈,這個比較好解決,淘寶買幾個232轉485轉換器,幾十塊一個,轉換后直接用485輪詢通訊,真tm省錢……還有最好買有源隔離型轉換器,100塊左右…
尋師傅多名
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2136 點
下載積分: 2235 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-09-19
查看小八哥的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-08 08:26
232IF 一個都跟5U的價格差不多了吧
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1754 個
工控威望: 2008 點
下載積分: 2647 分
在線時間: 2172(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-20
查看eledesigner的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-08 12:21
這局怎么破
用榔頭砸,不知道行不行
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-09-19
查看戇獅的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-08 12:35
引用
引用第6樓殤心的感覺于2017-11-08 08:06發表的  :
哈,這個比較好解決,淘寶買幾個232轉485轉換器,幾十塊一個,轉換后直接用485輪詢通訊,真tm省錢……還有最好買有源隔離型轉換器,100塊左右…

一般帶232串口的通訊協議不支持485從站通訊的,沒有站號。如果支持的話會設計成485接頭,不是設計成232的
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 2670 點
下載積分: 22228 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-09-14
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-08 13:52
你們真的是大神,學習了
工控人加油