  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
15966880271
人到中年,累彎腰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 333 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2017-07-21
最后登錄: 2020-03-17
查看15966880271的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-26 17:15
讀取當前位置有條PLC指令A(yù)BS可以,但是伺服沒有相應接ABS功能的線,有沒有辦法用寄存器顯示伺服當前位置,伺服是增量型的。求解答,困惑好久了
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1272 個
工控威望: 1448 點
下載積分: 5482 分
在線時間: 879(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-26 17:43
好像需要對應的三菱伺服吧
樓主留言:
對,我用的是其他品牌的伺服
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1272 個
工控威望: 1448 點
下載積分: 5482 分
在線時間: 879(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-26 17:57
引用
引用第1樓wangnaizhi于2017-12-26 17:43發表的  :
好像需要對應的三菱伺服吧

要是支持通訊的話 就走一下通訊 一般經濟性的 好像是沒有這個功能 看你這樣做的想法好像是做成閉環的 不行就加其他的檢測設備 比如光柵尺之類的 正常情況一般都是半開環的用
樓主留言:
加光柵就不劃算了
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-05
查看hxl202319的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-26 18:04
伺服一般有A,B,Z相編碼器輸出,你PLC支持的話,可以將此信號接入PLC,用以計算。也可以這樣做,利用激光測距傳感器(IFM O1D100)和模擬量模塊,完成真閉環,傳感器大概1000元,不開票800都可拿到。
樓主留言:
接A,B,Z相進PLC中,運動控制模式就變成速度/扭力模式了,在位置模式下能實現嗎
簽名無效了,麻雀不見了!
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 440 點
下載積分: 1710 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-09-19
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-26 20:23
感覺可以通過回原點來確定伺服在0位置,然后通過發送脈沖的數量來確定移動了多少?  
感覺我這個方案不夠準確  
如果再不行,那就給PLC加一個通訊小塊跟伺服通訊了
樓主留言:
你說的確定0位置都弄,就是手動隨意走位下,當前位置的顯示,能有寄存器看在手動時的位置嗎
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16600 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-12-26 20:24
ABS功能只能對裝了電池的J2S J3 J4有效

PLC有一個特殊的D,存儲了PLC發送的脈沖數?蓞⒖。
樓主留言:
找到原點后,有沒有這樣的寄存器能顯示手動情況下PLC發的脈沖,手動指令是DDRVI或DDRVA
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
15966880271
人到中年,累彎腰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 333 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2017-07-21
最后登錄: 2020-03-17
查看15966880271的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-12-27 09:40
圖片:
能這么用嗎
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
15966880271
人到中年,累彎腰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 333 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2017-07-21
最后登錄: 2020-03-17
查看15966880271的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-12-27 09:41
高位,低位有點搞不清楚
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1537 個
工控威望: 1760 點
下載積分: 6244 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-09-11
查看langui的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-12-27 09:45
可以加一個通訊板讀取伺服當前位置,但是斷了電伺服動了的話就得重新回原點。
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 568 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-09-18
查看100759的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-12-27 10:55
JX-A/B這個很關鍵呀
penn_yuan
只有你自己變的更強,才能遇到比你更強的。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 178 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-11-10
最后登錄: 2024-06-11
查看penn_yuan的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-12-27 11:20
就是這么用的,當前值除以每MM多少個脈沖數就知道距離了。


引用
引用第6樓15966880271于2017-12-27 09:40發表的  :
能這么用嗎
幫助別人的同時就是幫助自己。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16600 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-12-27 12:57
引用
引用第6樓15966880271于2017-12-27 09:40發表的  :
能這么用嗎


可以的,根據PLC型號不同,地址不同

如果FX3S 3G 3U參考: http://down.ymmfa.com/?id=365

高位低位這種說明是32位的    比如你要  DMOV D8140  D0  這樣寫。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go