  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xingzb2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 994 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-09-17
查看xingzb2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-27 16:32
最近做了個氣密(泄露)檢測設備,
用了一個壓力開關,測量范圍  -0.1——1MPa。配合FX3u+3u 4ad。(-0.1——1MPa對應0-16000)以Pa為單位,來顯示壓力。
觸摸屏上壓力測量結果會在200-400Pa的范圍內波動,比如120000Pa——120320Pa之間跳動,平均值取樣次數1000次。
請問路過的高手,這種壓力波動正常嗎?換成SMC的會不會好點?是不是還需要加濾波電容?大家是怎么處理的?

請大家不吝賜教,謝謝!
[ 此帖被xingzb2在2017-12-27 18:09重新編輯 ]
xingzb2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 994 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-09-17
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 18:00
繼續等待中
氣壓范圍,大約0.12——0.2MPa之間。
關于帶模擬量的氣壓開關選型,大家有什么好的建議嗎?請指點一下,
謝謝!
[ 此帖被xingzb2在2017-12-27 18:07重新編輯 ]
xingzb2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 994 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-09-17
查看xingzb2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-27 18:17
另外要求,工件每分鐘1個小氣泡的泄漏量,設備要能檢測出來,還不能用水測試。


實在不行,也只能充惰性氣體檢測了。


真愁人呀。
lqc2856
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 423 點
下載積分: 3394 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2023-04-08
查看lqc2856的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-27 18:22
你實際的氣壓都不穩定,也波動太大,ad 輸入穩定就怪了,先解決壓力波動的問題吧
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 488 個
工控威望: 673 點
下載積分: 2434 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2024-09-14
查看jinle520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-27 19:03
圖片:
圖片:
看圖識別,希望對你有啟發。
樓主留言:
真誠感謝!
法唘法不孤起
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 141 點
下載積分: 769 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-12-20
最后登錄: 2019-02-25
查看法唘法不孤起的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-12-27 19:06
FX3U的模擬量本來就坑爹,很多都配2N的模擬量模塊使用
諸法無我
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2837 個
工控威望: 3608 點
下載積分: 3498 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-12-27 20:29
傳感器的精度有說明,如果傳感只能達到這個精度,你用再高的精度的AD也沒有用的。
只有200-400Pa的偏差,0-1000KPa,小于1千分之1的偏差,精度已經不算低。
只是這樣提高采樣次數來計算的值并不算精度,一般作分辨率。
樓主留言:
感謝您的詳細指導,謝謝
[ 此帖被tingfenghu在2017-12-27 20:40重新編輯 ]
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2837 個
工控威望: 3608 點
下載積分: 3498 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-12-27 20:48
附:
分辨率與精度的區別

很多A/D轉換器和儀器廠商常拿分辯率來忽悠人, 很多人的確上套, 即使專業人士也常常逃不過. 其實這兩者的區別很大, 但有聯系.

1, 精度是接近真實值的程度, 即絕對誤差或相對誤差的大小.精度做到0.01%極其難
2, 分辯率是量化刻度的細度大小,分辯率做到0.00001%不很難(如24位A/D,0.0000056%)
3, 概念理解:
   例1:一把1米的軟尺,有1000個刻度,分辯率1毫米(分辯率0.1%),用標準尺量下絕對誤差+5毫米,精度+0.5%。

如果能把尺拉長20毫米,此時絕對誤差+25毫米,精度降為2.5%, 可是尺還是1000個刻度,其分辨率還是1毫米(0.1%).

   例2:兩桿稱來稱真重1克的物體, 一桿的結果為1.03克, 另一桿的結果為0.83333333333333333333333克, 哪個準呢?
4, 關系
   分辯率高是精度高的必要條件,不是充分條件;分辯率高不等于精度高. 認定精度才是王道.




“精度”是用來描述物理量的準確程度,其反應的是測量值與真實值之間的誤差,而“分辨率”是用來描述刻度劃分的,其反應的是數值讀取過程中所能讀取的最小變化值。

簡比喻:一把常見的量程為10厘米的刻度尺,上面有100個刻度,最小能讀出1毫米的有效值。那么我們就說這把尺子的分辨率是1毫米,他只能1、2、3、4……100這樣讀值;

而它的實際精度就不得而知了,因為用這把尺讀出來的2毫米,我們并不知道他與真實絕對的2毫米之間的誤差值。而當我們用火來烤一下它,并且把它拉長一段,然后再考察一下它。我們不難發現,它還有100個刻度,因而它的“分辨率”還是1毫米,跟原來一樣!然而,它的精度顯然已經改變了。
8樓  發表于: 2017-12-27 21:02
引用
引用第2樓xingzb2于2017-12-27 18:17發表的  :
另外要求,工件每分鐘1個小氣泡的泄漏量,設備要能檢測出來,還不能用水測試。


實在不行,也只能充惰性氣體檢測了。

.......

不知道每分鐘泄漏量多少,我記得德國Burkert有小流量流量計,
保持一定壓力,如果有泄漏,流量計應該可以記錄流量,只是不清楚能不能達到你要求的精度。
9樓  發表于: 2017-12-27 21:35
引用
引用第3樓lqc2856于2017-12-27 18:22發表的  :
你實際的氣壓都不穩定,也波動太大,ad 輸入穩定就怪了,先解決壓力波動的問題吧

我是充氣結束2s后,取樣1次,60s后再取樣一次,計算壓力差
感謝指點,存在這種可能。
xingzb2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 994 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-09-17
查看xingzb2的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-12-27 21:40
感謝4樓,7樓,8樓的熱心幫助,你們的指點很到位,
感激不盡
xingzb2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 994 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-09-17
查看xingzb2的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-12-27 21:49
引用
引用第6樓tingfenghu于2017-12-27 20:29發表的  :
傳感器的精度有說明,如果傳感只能達到這個精度,你用再高的精度的AD也沒有用的。
只有200-400Pa的偏差,0-1000KPa,小于1千分之1的偏差,精度已經不算低。
只是這樣提高采樣次數來計算的值并不算精度,一般作分辨率。

感謝您的幫助
200-400是說數值反復跳動范圍,比如100000-——100400之間反復波動,不是講它的精度。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go