  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
還可天空
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 163 點
下載積分: 701 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-10-08
最后登錄: 2024-12-19
查看還可天空的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2021-09-23 11:33
解決了嗎,伺服上使能都會產生干擾,同樣的問題,加了隔離器,但是接線需要共地,還是有干擾
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1007 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 22581 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-21
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2021-09-23 13:45
以前遇到過,方法是模擬量用個單獨的開關電源,解決的,你可以試試
工控人加油
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2021-09-26 02:10
遇到過類似問題,把伺服電源和模擬量電源分開用單獨的解決的。
自學
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1054 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 22285 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看rongbing的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2021-09-26 12:55
4-20毫安抗干擾還是比較好的,電磁閥燈微亮,是電源干擾所致,這種情況你可以在電磁閥線圈上并聯電阻,或者直接加帶電阻的中繼隔離,其次就是模擬量的信號線要單獨使用屏蔽線,屏蔽層單短接地
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1181 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2024-12-23
查看18857713026的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2021-09-26 14:03
光柵尺  別用轉換器  特別不靠譜
直接接在 伺服 全閉環專用接口  485去讀就行了  
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2021-09-27 13:49
屏蔽線接地了沒有啊,沒有接地用屏蔽線也沒用,正常情況是一頭接地就可以,但是當高頻干擾非常嚴重時,可以考慮一頭直接接地,另一頭采用經電容接地,這樣可以收到意想不到的效果,對高頻低幅干擾抑制非常明顯!
如果條件不具備時,也可以采用兩頭直接接地,你可以試試看,只要能穩定信號就說明是有效果的, 雙端接地最怕的是在抑制屏蔽的同時由于接地兩端電位的不同會在屏蔽層引入電位差電流,如果信號穩定了,說明是不會產生這方面影響的!~!~
hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 424 點
下載積分: 1306 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-12-10
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2021-09-27 16:24
電源干擾
zq11111
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 457 個
工控威望: 511 點
下載積分: 4350 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-12-20
查看zq11111的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2021-10-02 16:05
換個變送器試試看。
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 964 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-12-23
查看peilei1031的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2021-10-02 16:26
有見過有在模擬量的輸入端增加電容器的,也有使用單獨的開關電源的,還有就是感覺三菱的BD板可能沒有單獨的模擬量模塊好一些
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2601 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 39998 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-12-15
查看payfsl的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2021-10-04 15:42
應該是接地不合理造成的
三人行必有我師焉，擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆
zhanghao123
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 819 點
下載積分: 339 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2024-12-12
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2021-10-06 19:29
屏蔽線,分開走線,濾波,上次高速計數然后一變頻器,直接起飛亂發,而且電腦連接通訊線變頻器啟動就通訊不上,停掉就可以通訊,干擾太嚴重
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go