12樓  發表于: 2018-07-10 13:50
我以前就遇見過,三菱電機走絕對位置。跑百十個來回位置就慢慢偏移。最后只能用AB相記脈沖,實時計算才可以。
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-07-10 15:02
1. 伺服參數里面的定位完成脈沖范圍,看是不是偏大;
2. 伺服的剛性、增益等參數整定一下;
3. 檢查一下脈沖線,是不是有虛焊的現象;
4. 如果可以的話,模組處脫開電機,用拉力計來回拉空模組,看一下是不是機械裝配的時候絲桿的同軸度有問題,導致電機在某個位置上發生輕微卡頓導致的。
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-08-03
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2018-07-10 16:01
先用高速計數器監控下實際脈沖和所發脈沖數是否一致。走不準有很多種情況。1,程序問題,2機械結構問題。3.干擾問題。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1537 個
工控威望: 1760 點
下載積分: 6244 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-09-11
查看langui的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2018-07-10 16:43
我以前用松下的遇到過走不準的現象,三菱的應該不會,但是好多人說也遇到過三菱走不準的,大多都是外部有干擾,還有3U的PLC也有水貨。
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 229 點
下載積分: 884 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2024-09-20
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2018-10-29 11:45
其實不是走不準,因為如果你?U的PLC ,最大的脈沖也才200K,但是伺服里面設置的是4M的,你切換成500K就可以走準確的。實際測試過好像是PA14的
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1757 個
工控威望: 2011 點
下載積分: 2653 分
在線時間: 2172(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-22
查看eledesigner的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2018-10-30 11:22
引用
引用第3樓堅決不飄于2018-04-18 09:11發表的  :
特別注意,F(xiàn)X3U多軸的時候,啟動時刻同時啟動會丟脈沖。一般都是一個軸啟動0.1秒后啟動另一個軸。

不可能吧
zlf_nb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 281 點
下載積分: 8331 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2007-09-14
最后登錄: 2024-09-15
查看zlf_nb的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2018-10-30 14:10
引用
引用第16樓倔強的小白于2018-10-29 11:45發表的  :
其實不是走不準,因為如果你?U的PLC ,最大的脈沖也才200K,但是伺服里面設置的是4M的,你切換成500K就可以走準確的。實際測試過好像是PA14的

這個說法應該比較靠譜,以前也碰到過
  • «