• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 459 點
下載積分: 7512 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2015-04-29
最后登錄: 2024-09-19
查看wo0712的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2018-05-19 20:44
會不會是和脈沖輸出指令PLSY的完成狀態沖突了,脈沖完成時也會置位M8029。
要不吧脈沖輸出禁止掉在試試。。。
帥的無地自容
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1388 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2019-11-06
查看帥的無地自容的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-05-19 21:37
引用
引用第12樓wo0712于2018-05-19 20:44發表的  :
會不會是和脈沖輸出指令PLSY的完成狀態沖突了,脈沖完成時也會置位M8029。
要不吧脈沖輸出禁止掉在試試。。。

嗯,這個我下午試過了,我把PLSY刪掉,然后用M8029置位M2,然后用M2常開觸電接Y0,實踐發現Y0不會亮。另一個就是我把RAMP刪掉,把PLSY中的K0改成一定的頻率數,再在指令后面跟M8029發現這個特殊繼電器會接通一個掃描周期。難道FX1S的M8029對RAMP沒用?還是我的PLC有問題?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16600 分
在線時間: 5311(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2018-05-28 11:51
引用
引用第13樓帥的無地自容于2018-05-19 21:37發表的  :

嗯,這個我下午試過了,我把PLSY刪掉,然后用M8029置位M2,然后用M2常開觸電接Y0,實踐發現Y0不會亮。另一個就是我把RAMP刪掉,把PLSY中的K0改成一定的頻率數,再在指令后面跟M8029發現這個特殊繼電器會接通一個掃描周期。難道FX1S的M8029對RAMP沒用?還是我的PLC有問題?



如果你的PLC是FX1S  

那很可能是PLC的問題了
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
hong0618
早上好,各位
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 198 點
下載積分: 1298 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-05-28
最后登錄: 2024-08-24
查看hong0618的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2018-05-28 15:51
先用M8029把M0復位了,M2另起一行試試
小姐姐騷啊
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22315 分
在線時間: 1018(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-09-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2018-05-28 16:44
圖片:
剛剛找了一個FX1S,輸入圖中程式,監看D3及M10,當X0開啟後M10有ON,D3有數字在跑最後M10自動OFF,證明M8029在FX1S是有用的。你要不要先按照我的程式試試看,就能證明你的FX1S到底有沒有問題。
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-08-30
查看jum1982的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2018-05-28 17:08
你可以嘗試在不同的地方用M8029來做一個計數或加1指令,你就會發現M8029的動作規律了。
linwenl
活到老,學到老,加油!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 126 點
下載積分: 542 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2018-02-23
最后登錄: 2024-09-16
查看linwenl的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2018-05-31 09:46
m8029是接通一瞬間,最好用m8029置位一個輔助繼電器m.來表示脈沖完成。
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1115 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-05-11
查看yrm258的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2018-05-31 10:19
  
人生沒有如果只有后果
帥的無地自容
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1388 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2019-11-06
查看帥的無地自容的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2018-06-06 20:38
引用
引用第17樓twingo49于2018-05-28 16:44發表的  :
剛剛找了一個FX1S,輸入圖中程式,監看D3及M10,當X0開啟後M10有ON,D3有數字在跑最後M10自動OFF,證明M8029在FX1S是有用的。你要不要先按照我的程式試試看,就能證明你的FX1S到底有沒有問題。

模擬時我的程序里的M8029也會動作并置位M2,但是到了用PLC實踐時就不行
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22315 分
在線時間: 1018(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-09-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2018-06-07 12:13
引用
引用第21樓帥的無地自容于2018-06-06 20:38發表的  :

模擬時我的程序里的M8029也會動作并置位M2,但是到了用PLC實踐時就不行

你先用我的程式在PLC試試看,我有在PLC上試過,如果可以表示你的PLC沒問題,如果還是不行可能是PLC有問題了。
帥的無地自容
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1388 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2019-11-06
查看帥的無地自容的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2018-06-07 16:19
引用
引用第22樓twingo49于2018-06-07 12:13發表的  :

你先用我的程式在PLC試試看,我有在PLC上試過,如果可以表示你的PLC沒問題,如果還是不行可能是PLC有問題了。

看來是PLC的問題,某寶的貨不行啊
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22315 分
在線時間: 1018(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-09-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2018-06-07 16:40
引用
引用第23樓帥的無地自容于2018-06-07 16:19發表的  :

看來是PLC的問題,某寶的貨不行啊

山寨嗎?
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go