• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 951 個
工控威望: 1127 點
下載積分: 13852 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-11-12
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-07 20:02
如題,請教各位老師傅,3u的y1燒壞了,可以換一個管子嗎?這個管子有沒有什么特殊要求?普通點位的可以代替嗎,比如y4拆過來可以嗎?或者1
s,2n上面的拆過來可以替代嗎?
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-14
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-07 20:16
可以換管子,最好相同型號(編號)的管子。

如果旁邊空閑的管子型號相同,可以直接拆下換上去。

換的管子一般要求耐壓、允許通過的電流、功耗、頻率等參數不能低于原來管子的要求。

貼片元件可以用分立元件替換(只要能安放到原來位置即可)。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5323(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-15
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-07 20:43
普通的就發不了脈沖了。只能當普通用。

高速的這幾個點不一樣,要拆其他PLC的高速點
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1018 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 242 分
在線時間: 1106(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-15
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-08 08:46
找個同型號的換上就行了  貼片也不難換  只是不好找  沒有的話換成針腳型的也可以  前提是性能和原來是一樣的  特別是器件的功率要注意
Your happiness is everything.
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 951 個
工控威望: 1127 點
下載積分: 13852 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-11-12
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-08 10:56
好的,謝謝各位,我拆開看看先
周先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 339 點
下載積分: 7865 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2024-09-30
查看周先生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-08 13:25
學習了,感謝
ranbin
學無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 449 點
下載積分: 6547 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2018-04-04
最后登錄: 2020-10-22
查看ranbin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-06-08 13:49
路過看看!
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-06-08 15:35
如果只燒了場效應管,找個相近的換了就可以,現在的場館頻率都很高。如果燒了驅動IC,你就哭吧,那個比較難買,但是還是能買到。我直接用SS8050把MR的該成MT的,驅動電流只有0.5A,不過發脈沖只要30-50mA,足夠了。
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 951 個
工控威望: 1127 點
下載積分: 13852 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-11-12
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-06-08 16:11
引用
引用第7樓langui于2018-06-08 15:35發表的  :
如果只燒了場效應管,找個相近的換了就可以,現在的場館頻率都很高。如果燒了驅動IC,你就哭吧,那個比較難買,但是還是能買到。我直接用SS8050把MR的該成MT的,驅動電流只有0.5A,不過發脈沖只要30-50mA,足夠了。

你意思是吧繼電器改集體管?確定能高速輸出嗎?
clvq427
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 128 點
下載積分: 5581 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-03-15
最后登錄: 2022-07-24
查看clvq427的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-06-09 09:42
引用
引用第7樓langui于2018-06-08 15:35發表的  :
如果只燒了場效應管,找個相近的換了就可以,現在的場館頻率都很高。如果燒了驅動IC,你就哭吧,那個比較難買,但是還是能買到。我直接用SS8050把MR的該成MT的,驅動電流只有0.5A,不過發脈沖只要30-50mA,足夠了。



你這操作666

你只是把繼電器換成8050嗎?驅動還要不要改?同型號的PLC,比如FX-2N-MR改8050后,在脈沖指令方面能和FX-2N-MT一樣嗎?頻率方面8050可以最高到多KHz呀?我最近在搞一個4路獨立的伺服驅動,不想加4個1PG定位。如果你這方法行和通,也是一種很好的方案。
遇上方知有
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 736 點
下載積分: 3967 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-07-16
最后登錄: 2024-11-14
查看遇上方知有的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-06-09 09:46
3U的PLC有3個軸分別是Y0Y1Y2,如果你只需要兩個軸,可以用Y2代替Y1
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 961 分
在線時間: 3479(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-15
查看cjm1234的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-06-09 09:56
修不好,買個二手的
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go