15903867386
風鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 178 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2024-02-18
查看15903867386的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-07 22:28
  隔壁車間維修人員過來問了一個湯圓機故障,說是屏顯示通訊故障,跟著過去幫著檢查一下,他介紹說是PLC在另外一樣的機器上拆換,還是顯示通訊故障,仔細檢查了更換的PLC,發現有2根通訊板接線錯誤,更正過來,還是顯示通訊故障。取來電腦接上PLC通訊線,調出程序保存,再連上拆下的PLC,調出程序保存,打開2個程序找出PLC和變頻器通訊部分,1個通訊寫MOVP H70 D8120 另1個通訊寫MOVP  H90  D8120,原來如此,2個變頻器通訊地址不同,改好變頻器通訊地址,程序寫入PLC,開機正常。修復使用。  
  想其原因應該是原來PLC通訊板接線脫落,他接線時接錯了,以為是PLC故障,換了PLC,結果變成這樣了。把另1個PLC變頻器通訊地址改好裝到另1個湯圓機,開機正常。  1個小的接線問題造成幾經周折,引以為戒。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhong1946) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(guochunyi) 感謝分享!
  • 工控威望:+1(ymmfa) 感謝分享!
    工控菜鳥
    菜鳥一只
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 951 個
    工控威望: 1127 點
    下載積分: 13852 分
    在線時間: 292(小時)
    注冊時間: 2017-04-12
    最后登錄: 2024-11-12
    查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-01-13 13:12
    哈哈