seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 619 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2019-06-18 16:42
變頻器修改參數載波頻率調小
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
fryday
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 85 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2019-04-09
最后登錄: 2024-06-25
查看fryday的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-06-19 09:23
1,不啟動變頻有沒有問題
2,啟動變頻,你懷疑是哪個點出問題,有上位嗎,有上位就加一個這個點的記錄,方便你查找,或者在PLC里加個置位計數器,監測下,是不是有了信號
3,如果是模擬量干擾,那就加信號隔離器
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2019-06-19 15:55
PLC一定要接地
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-09-21
查看k2416207的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2019-06-20 08:36
換原裝的好了  謝謝各位
hgg1989
在路上。。。QQ:1186037532
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1630 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2013-04-20
最后登錄: 2024-08-30
查看hgg1989的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2019-06-20 08:49
這種干擾的概率比較低,模擬量你說有干擾還有人相信,開關量沒聽說過,查下線路和程序吧
樓主留言:
事實就是這樣  無故停止   (其他點也有這個現象,只是停止只有按紐控制 沒有用到其他軟元件控制) 換原裝的  幾天了都沒有問題    之前的國產PLC就是偶爾出現  找了很久問題沒找出問題 才換的PLC  用替代法確認是PLC問題    現在頭疼的是 老板只看成本   非標機 每個貴差不多1000 