三菱FX-3SA的PLC,用PLSY指令驅動伺服,D8340沒有反饋脈沖數,我想讀取三菱J4-A伺服的ABZ相輸出,來判斷伺服的位置,請問需要怎么讀?
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4191 個
工控威望: 7559 點
下載積分: 14703 分
在線時間: 2839(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-11-09
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-21 23:35
8340沒有數值,也就是你都還沒大脈沖
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-22 11:43
伺服里面有個儲存當前位置的寄存器,你干嘛不去讀他。還有為什么要用PLSY,用DRVI/DRVA不爽么。D8340只記錄PLSY中的脈沖數,而不記錄是正轉脈沖還是反轉脈沖。相對/絕對定位就不一樣,D8340能記錄里面的位置的
文沙東
小菜鳥一枚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 157 點
下載積分: 727 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2022-11-22
查看文沙東的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-10-22 11:47
PLSY指令用在步進電機可以,伺服最好還是用絕對和相對指令
億光年
專業 專注 創新 服務 13701841216
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 239 點
下載積分: 2929 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-10-13
查看億光年的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-10-22 14:48
A B相 應該是脈沖和方向輸出吧,5V的差分信號輸出。
免費方案支持,帶徒弟
==承接自動化項目==
TEL/VX:13701841216
lrw123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 174 點
下載積分: 579 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-09-20
最后登錄: 2024-11-07
查看lrw123456的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-10-23 10:24
伺服的ABZ是差分輸出,你得用模塊轉成集電極輸出,Z相可以不要,只要AB相,我買的模塊大概是25塊錢左右,淘寶大把,然后接給高速計數器的輸入點,設置一下伺服每轉輸出脈沖數就可以了
yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3016 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2024-10-23
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-10-23 14:11
引用
引用第5樓lrw123456于2020-10-23 10:24發表的  :
伺服的ABZ是差分輸出,你得用模塊轉成集電極輸出,Z相可以不要,只要AB相,我買的模塊大概是25塊錢左右,淘寶大把,然后接給高速計數器的輸入點,設置一下伺服每轉輸出脈沖數就可以了

模塊型號是什么,方便透露一下嗎
yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3016 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2024-10-23
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-10-23 14:17
引用
引用第2樓langui于2020-10-22 11:43發表的  :
伺服里面有個儲存當前位置的寄存器,你干嘛不去讀他。還有為什么要用PLSY,用DRVI/DRVA不爽么。D8340只記錄PLSY中的脈沖數,而不記錄是正轉脈沖還是反轉脈沖。相對/絕對定位就不一樣,D8340能記錄里面的位置的

我需要給伺服的位置遠遠大于DRVI/DRVA能寫的值,所以我會用到PLSY,讓他一直動作不停止
lrw123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 174 點
下載積分: 579 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-09-20
最后登錄: 2024-11-07
查看lrw123456的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-10-23 16:12
引用
引用第6樓yidupengtao于2020-10-23 14:11發表的  :

模塊型號是什么,方便透露一下嗎
你淘寶搜一下差分轉集電極就好了,我買過兩家沒有固定型號的,很多人做這個
yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3016 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2024-10-23
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-10-23 16:13
引用
引用第8樓lrw123456于2020-10-23 16:12發表的  :
你淘寶搜一下差分轉集電極就好了,我買過兩家沒有固定型號的,很多人做這個

好的,謝謝了
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-11-02
查看hsl199的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-10-24 09:09
簡單的事怎么搞的這么復雜?你定位精度要求很高嗎?還要接伺服反饋?直接PLSY也可以監控發出脈沖數吧,用DDRVI也可以實現
yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3016 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2024-10-23
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2020-10-24 16:46
引用
引用第10樓hsl199于2020-10-24 09:09發表的  :
簡單的事怎么搞的這么復雜?你定位精度要求很高嗎?還要接伺服反饋?直接PLSY也可以監控發出脈沖數吧,用DDRVI也可以實現

DDRVI可以寫的地址太小了,我需要無窮大
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go