luwanli7758
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-10-28
最后登錄: 2022-04-06
查看luwanli7758的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-11 17:31
   遇到個問題,之前一直用的程序,后來?yè)Q了個ESA的主機,跟觸摸屏通訊一直是虛的,一開始從最基本的查起,排除了通訊線問題和,最終定位到X0 X1的高數計數輸入,當我把計數輸入脫開后,所有運動都可以正常執行,通訊不會斷開;只要一把編碼器的高數計數接進去,就會出現通信不穩定。  奇怪的是之前用的DS主機模塊,其它硬件都一樣,接法一樣,也沒出現這個問題,如果說是強電干擾,我信號線和強電都是分開的,也不存在干擾情況啊。
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-11 17:37
可能和24V電源有點關系。/ES-A的24V電源如果和別的東西短路,PLC就會死機保護。
樓主留言:
ESA 輸入端的24V 和SS我也沒接任何東西,我高數計數輸入是外部供電的,之前DS的一直這么用的
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
司慧聰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 360 點
下載積分: 4569 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2024-11-13
查看司慧聰?主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-11 23:30
24v電源電路查查,
luwanli7758
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-10-28
最后登錄: 2022-04-06
查看luwanli7758的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-11-12 08:35
   我編碼器信號是通過5轉24V模塊轉換到PLC輸入的,模塊端編碼器的信號指示燈是正常的,沒有出現計數增加現象,但到PLC端信號會有的時候回一直增加,然后就是通訊失敗