樓主  發表于: 2021-07-05 13:24
伺服運動控制過程中,每次遇到緊急情況或者異常停機的,我去校準機械位置,原點位置不變的情況下,每次絕對位置都有變化,都是0點幾mm的變大,不知道為什么?有沒有懂的大哥幫個忙?是編碼器故障還是伺服控制器問題又或者是機械絲桿有偏差?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5322(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-14
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-05 13:53
用帶抱閘的可能會好些。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
mtc04245
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 557 點
下載積分: 34606 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2024-11-08
查看mtc04245的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-05 14:46
有可能是電子齒輪比設置不當,脈沖當量不為整數導致的。
血滴子三號
臺金伺服電機/驅動器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 223 點
下載積分: 6572 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2021-04-21
最后登錄: 2022-08-25
查看血滴子三號的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-07-05 15:19
電機和驅動器的匹配不好!如果選用帶自學習功能的,就不會出現這個問題。建議選用臺金的自學習功能的伺服電機。
珠海 臺金 伺服電機/驅動器
源頭工廠制造企業
13536588499(微信同號)
烏嘍牛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 761 點
下載積分: 1832 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2020-06-10
最后登錄: 2024-11-14
查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-07-05 15:50
這個,
[ 此帖被m2006410在2021-07-05 15:57重新編輯 ]
53577960
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 152 點
下載積分: 677 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-05-15
查看53577960的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-07-05 16:29
這個要結合現場工況,有一種情況是這樣急停后伺服急剎,但是機構本身由于慣性前沖導致聯軸器無法抱緊發生偏移
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)
  • Q354817521  v:w53577960
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1878 個
    工控威望: 2028 點
    下載積分: 11018 分
    在線時間: 803(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2024-11-14
    查看yerong的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-07-05 18:28
    絕對值伺服可以反饋的位置有沒有變化  
    一般機械結構導致的可能性大