• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 718 個
工控威望: 1096 點
下載積分: 284 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-09-19
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2021-12-20 13:54
你下位機都已經具備網口可以直接進行網絡通信了,這里再加一個1500相當于做硬件網關嗎?但是這貨做網關也不咋好用啊...
主流品牌里面,拿主PLC當網關好使的只有一家基恩士,還非常貴.

這里最合適的方式是直接通過PC軟件去連接下位機,這種項目不要太好做,非常簡單的.

如果客戶強調了一定要用1500,呃...也可以吧,脫褲子放屁也不是不行,確實只需要一個PLC本體就可以了,同時注意1500也是有連接資源限制的,具體數量看手冊,50個下位機數量還是比較多,一個站一個連接還好,一個站兩個連接就100個了,這個對系統設計和寫程序還是有一定的要求的.
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-08-17
查看xuzhanily的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2021-12-20 17:21
1500CPU+SMART200(帶網口的CPU)的方案可行,走PROFINET IO通訊,數據通訊都是MS級的,肯定可以滿足需求
anl1984
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 168 點
下載積分: 438 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-05-19
查看anl1984的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2021-12-21 15:12
客戶要求用一個1500,目前打算用的是1個1500主機,下掛國產防西門子的帶網口的PLC。但是協議只能走MODBUS-TCP。主要輪詢的時間不要太長的話就沒關系。。每個工序節拍其實還是挺久的。差不多有5分鐘。
當激情不在的時候,我們還剩下什么?
autoctrl
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 567 點
下載積分: 1558 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2024-09-20
查看autoctrl的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2021-12-30 11:45
1500選連接數多一點的CPU,加IGT-DSER智能網關模塊,每個MODBUSTCP設備與1500建立連接,相當于有50條線路并行了;
附件中有相關案例資料: PLC之間通訊案例.rar (3054 K) 下载次数:14
yale158
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 80 點
下載積分: 16212 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2021-12-02
最后登錄: 2024-09-20
查看yale158的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2021-12-30 14:29
就用一套組態軟件就可以監控和控制各個站了,為什么還有1500,真的是脫褲子放屁
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go