failist
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 74 點
下載積分: 349 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2022-11-01
最后登錄: 2023-01-05
查看failist的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-03 16:16
實現:以2000的脈沖速度發送10萬個后緩速停止,加減速時間5秒

1:使用PLSR時 :DPLSR K2000 K1000000 K5000 Y0

2,使用DDRVI相對定位 實現:
DDRVI K1000000 K2000 Y0 Y3
設置底地速度:D8342=0
設置加速時間:D8348=5000
設置減速時間:D8349=5000

以上兩種方法的實際現象是:
第一種PLSR,電機緩速啟動和停止,非常明顯。
第二種,緩速和停止一點都不明顯。
同樣的在DVIT,DRVI,PLSV脈沖指令都一樣緩速啟動和停止不明顯。
這是為啥?

如何能在DVIT,DRVI,或者PLSV實現像PLSR那樣很明顯的啟動和停止呢?

老師傅們幫忙看看,拜謝。!
15811806196
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 194 點
下載積分: 692 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2021-10-23
最后登錄: 2024-09-16
查看15811806196的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-03 16:38
DVIT,DRVI,DRVA是可以直接設置Y0對應的D8348,D8349沒問題的啊,你確定給這兩個寄存器寫入了嗎?PLSV要實現加減速需要置位M8338才行
failist
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 74 點
下載積分: 349 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2022-11-01
最后登錄: 2023-01-05
查看failist的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-01-03 16:53
PLSV開了M8338,
vicentxie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 138 點
下載積分: 577 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2024-09-19
查看vicentxie的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-05-27 16:37
最后解決沒?我也有這樣的疑惑