說起電路安全,想起了去年公司改造的一臺設備,由于接線人員沒注意,錯把380接入220電路中,這一下上電后,plc燒了。電源燒了。當時不在現場。也沒有拍圖片,我在想之前的電路人員是怎么設計的電路。基本的電路保護沒有,連plc都能燒。如果在主電路中加接觸器控制。是不是更安全。能有效保護電路?,[各位大佬如何看待電路基本保護s:17]
plc
龍云浪?
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 3280 點
下載積分: 7650 分
在線時間: 415(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-11-12
查看龍云浪子?主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-24 21:51
接觸器是開關類、執行動作命令的元件,起不到保護作用。
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 951 個
工控威望: 1127 點
下載積分: 13852 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-11-12
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-25 08:18
接觸器不是漏?臻_,只是方便開關而已
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2434 個
工控威望: 3022 點
下載積分: 10300 分
在線時間: 648(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-12
查看卓發智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-25 08:23
有點保護意義,但很有限。因為加了接觸器可以很方便我們緊急切斷整機電源避免事故擴大。
相信自我!
huch1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 248 點
下載積分: 35985 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2024-11-12
查看huch1111的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-25 08:27
這只能說是   沒弄清楚就動手的后果  加啥都沒用  
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11983 個
工控威望: 14391 點
下載積分: 35993 分
在線時間: 919(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-11-12
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-25 08:55
先弄清楚,再去實行,最為有效的
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 2141 點
下載積分: 21888 分
在線時間: 1055(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-11-12
查看zq123666的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-25 09:14
主電路裝接觸器配合按鈕開關/旋鈕開關來控制設備電源通斷,有的會用負載斷路開關直接控制主電路通斷。
你這種接錯線上電就燒,和有無接觸器無關
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 348 點
下載積分: 3784 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2024-11-12
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-06-25 10:35
可以用這個電壓檢測器,過壓 可以切斷輸入,但是還是建議接線必須細心。
LC50電壓檢測器.PDF (1374 K) 下载次数:22    US12.pdf (698 K) 下载次数:11
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 6479 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-11-12
查看dzh832的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-06-25 11:51
路過,,,,,,,,,,,,,,
jixzang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 577 點
下載積分: 3218 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2024-11-12
查看jixzang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-06-26 08:56
接線錯誤與保護電路沒用,控制電路一般都沒加保護的,220V接成380V是人為錯誤。加主接觸器是用于在急停保護時斷開所有電機電源。
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1799 個
工控威望: 1938 點
下載積分: 113597 分
在線時間: 1932(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-12
查看ljb6688的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-06-26 09:52
做電氣工程師的要求很高的,比如要細致,要邏輯思維能力
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1029 個
工控威望: 1169 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-11-12
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-06-27 09:50
有沒有一種可能:柜內用220V的電氣原件比較多,然后設計人員為了所謂的“負載平衡”,讓這些220V電源分別取自三根火線和盒一根零線,然后通電的時候忘記接零線了,導致PLC燒毀。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程