夢之緣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1960 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-07-16
最后登錄: 2024-09-02
查看夢之緣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 56天前
各位大佬:用ABB變頻器做恒壓供水,不用PLC 的PID控制,改用變頻器自帶的PID功能。請問變頻器這邊需設定什么參數,壓力傳感器接到變頻器上了,如何在PLC上顯示實時壓力值,壓力設定值又如何從觸摸屏上傳輸到變頻器,是通過模擬量嗎。
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 1857 點
下載積分: 6621 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-09-19
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 56天前
直接觸摸屏與變頻器通信。
QQ: 2845452345
sunzengli
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 601 個
工控威望: 980 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-09-19
查看sunzengli的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 55天前
兩個方法,一個是485通訊,或者支持其他通訊也可以,程序處理和調試比較麻煩,另一個是把變頻器的AO引入PLC的AI,換算即可,大部分變頻器都有AO對應AI的參數,但也要看具體型號,這個方案勝在直觀,簡易,但是要求變頻器要有對應的功能,PLC要有模擬量AI接口。
electric
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1829 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2024-05-23
最后登錄: 2024-09-19
查看electric的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 55天前
你是不是搞錯了誰是客戶端?
夢之緣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1960 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-07-16
最后登錄: 2024-09-02
查看夢之緣的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 55天前
系統PLC和觸摸屏都有,因為之前看見過別人類擬這樣做的,想嘗試一下。AI是用來做設定壓力值嗎,還是讀實時壓力值。如果用485又怎么設定壓力值和讀取實時壓力值。
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 5977 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-09-19
查看huiming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 35天前
做過用士林變頻器恒壓供水。很簡單的就幾個參數
fx5u.taobao.com